121  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Logger 3030 - Hittar inte alla expansioner. skrivet: 2017-02-20 17:32
Nu lite mer info i detta ärende.

Jag ägnade fredagseftermiddagen med att byta ut den befintliga 3 ledare som går till garaget mot en 4 ledare, för att få med 5 volt till strömförsörjning av temperaturgivarna.  Alla skarvar är lödda och med krympslang som skydd. Nu vet jag exakt hur mycket kabel som gått åt. Mellan logger 3030 och första pulsmodul i garaget är det 26 meter, till nästa modul(HTMIQ) är det ytterligare 2 meter och till sista pulsmodulen ytterligare 2 meter. Där slutar 4 ledaren, sen fortsätter givarslingan med en 3 ledare till utegivaren 12 meter kabel bort. På halva denna sträckan finns en temp.givare till solpanelerna, en 5 meters givare. Så totalt mellan L3030 och utegivaren är det 42 meter kabel.

Dags för testkörning med både 12 volt och 5 volt i samma kabel.

L3030 hittade båda temp.givarna som var kopplade i tretrådsläge men bara den första pulsmodulen
Kopplade bort temp.givaren till solpanelerna och återstartade. Nu hittade L3030 alla tre modulerna och den temp.givare som var kvar. Var lite besviken på resultatet, för nu funkade det sämre än innan med 3 ledaren, två parasitgivare och tre moduler inkopplade.

Trodde nog att nyinköpta 4 ledarkabel var boven i dramat.

På morgonen efter kollade jag på grafen för utegivaren och den var allt annat än ok.

Vad göra?

Jag stängde ner systemet. Kopplade bort 5 volt för denna kabel, kopplade om de två givarna till parasitläge.
Återstartade, nu så hittades alla tre modulerna och de två givarna. Testade att starta om flera gånger men det ser ut att funka med tre moduler och två givare.

Så att köra med både 12 volt och 5 volt i samma kabel för att kunna köra givare i tretrådsläge på en givarslinga som det samtidigt finns 12 voltsmoduler inkopplade funkade inte alls bra i min installation. Då är det nog bara parasitkoppling som gäller.

Jag har nu gjort tre omläggningar av givarslingan till garaget, det enda som finns kvar från ursprungsdragningen är kabel i marken. Men jag tror inte den kan göra någon skillnad. 

I inget av dessa omdragningar av givarslingan så har jag fått L3030 att hitta alla tre modulerna om det samtidigt är fler än två temp.givare inkopplade på denna slinga. På ursprungsdragningen av kabeln så körde jag 5 moduler och 4 givare mot L2020 utan några avbrott sen i oktober.

För mig är detta egentligen inga större bekymmer i dagsläget.Jag kan köra med två givare inkopplade för att prioritera att få med pulsmätarna för elförbrukningen och tempen på solpanelerna kan HTMIQ få ta hand om. Det är väl bara om man vill utöka med fler givare i garaget som det kan bli problem. Har lite bekymmer med HTMIQ och L3030, kan skapa en ny tråd på detta.

mvh Peo
122  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Logger 3030 - Hittar inte alla expansioner. skrivet: 2017-02-16 15:49
Tack för snabbt och bra svar…

Ska nog i alla fall testa detta med att lägga med 5 volt ut till garaget till givarna. Har varit på en elfirma och fått tag på lite givarkabel, 4 gånger 0,5 och med samma färger. Lite mer ledararea i plintarna på Logger men jag tror det ska gå bra och ute i garaget så blir det ju bara lödskarvar mot befintligt nät. Frågetecknet är ju hur bra denna kabel är rent elektriskt till denna typ av kommunikation.
 
För mig är det inga problem om det blir lite avbrott på loggningar så här i början på en ny produkt. Och jag räknade med detta innan jag gav mig på att byta till en ny Logger.
 
Vi får se om det blir fler som får problem med detta eller det är någon kombination av olika saker i min anläggning som gör att L3030 har svårt med givare och moduler på samma slinga.

Ska testa detta med 4 ledare ut till garaget så får vi se hur det funkar sen. För funkar denna kabel väl så har man ju möjligheten att köra som innan också. Så det ska bli spännande att testa..

Men tack igen för snabba o bra svar..

Mvh Peo
123  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Logger 3030 - Hittar inte alla expansioner. skrivet: 2017-02-16 12:31
Hej igen
Det är ju ett intressant förslag detta med att utnyttja den fjärde ledaren i kabeln till femvoltsförsörjningen av tempgivare i garaget. Har haft den tanken också men varit lite osäker på att genomföra utan att kolla med er först, så det inte blir några andra negativa konsekvenser när man hakar på ”Sensors 3” femvolts plint.
Visst, det är en del jobb med detta, först byta ut 3 ledaren mot en 4 ledare inne i huset som går mellan Logger och fram till den skarv i torpagrunden där den nedgrävda kabeln börjar. Sen också göra samma sak i garaget fram till den sista pulsmodulen och efter den fortsätta med befintlig 3 ledare till givarna.

Sen gäller det att få tag på en 4 ledarkabel, helst att färgen brun, grön och vit ledare finns med så som i den 3 ledare jag köpt från Energibutiken.

En annan tanke jag har är ju att ersätta de två Dallasgivare som sitter på solpanelerna nu med Pt1000 givarna sen kan den tredje P1000 givaren mäta tempen i garaget. Då blir det ju bara utegivaren kvar som är parasitkopplad på denna slinga till garaget. Högtempmodulen med sina givare blev ju inkopplad i höstas mest för test för att se om det funkar. Så de tre givarna är bara upplagda på garagevinden och mäter tempen där i dagsläget.

Nackdelen med denna lösning är ju att det inte finns utrymme för någon utbyggnad för fler givare i framtiden för att logga nya projekt.  Kanske skulle gå att lösa med fler Högtempmoduler.
 
Du skriver ”kanske skulle fungera bättre…”  jag ska fundera lite till om det är värt att testa. Kommer det att funka och vara driftsäkert i många år så är det inget att tveka på.

Du skrev i ditt svar att du var osäker på hur vanligt det är att köra parasitgivare och moduler parallellt. Jag vet inte detta, men man kan ju läsa på forumet att det förkommer och att ni även ger det som förslag till andra ”Loggare”.

Jag täkte på denna länk: http://e-logger.se/forum/index.php?topic=812.0

Den bilden i länken är ju nästan som mitt system var uppbyggt innan jag bytte till L3030 frånsett soldelen. Där finns ju tre parasitgivare inkopplade på ingång 2 och även två förgreningar på den så som det var i mitt system innan jag byggde om.
 
Och sen står det i manualen för L3030 att den går att byta rakt av mot L2020 och man kan fortsätta som innan.

Lite tankar snurrar i huvudet om detta. Jag är med på att när det kommer en ny produkt så kommer det ta ett tag innan allt har hamnat rätt både när det gäller HW och SW. Kan ta flera år innan allt är fixat. Olika kombinationer av allting kan ju får oväntade saker att hända. Jag jobbar tillvardags med att just testa mjukvara och hårdvara i apterings/styrsystem till tyngre fordon. Man kan testa hur mycket som helst och tänka nu är allt ok, men så kommer utrusning ut till kund och nästan alltid så dyker det upp nya problem som måste rättas.

Så min fråga är kan jag ha något i min installation som gör att det inte funkar så bra som det gjorde med Logger2020, eller är Logger3030 mer ”kräsen” på vad det gäller ansluten kringutrustning? Eller kan man hoppas på att det finns något i L3030 som bör kollas o ev. åtgärdats… ?

Logger 2020 har varit otrolig stabil och inte krånglat något sen installationen sen juni 2012. Endast en nätdel gick sönder efter något år sen har åskan slagit sönder en givare.

Men visst L3030 är ett lyft med den tryckkänsliga färgdisplayen och lättanvända menyer som finns för diverse inställningar, känns som en mycket trevlig produkt.
Som jag skrev tidigare så fick jag en del blåskärmar när jag kopplade in och ur givare, jag har två bilder tagna vid olika tillfällen när det hände. Missade några tillfällen..

Vill du att jag mailar över dom eller lägger dom i detta forum.

kollade nu på de två parasitkopplade givare, det kommer någon spik i grafen då o då men ganska sällan. Så det kanske inte går så bra med två givare heller.
124  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Logger 3030 - Hittar inte alla expansioner. skrivet: 2017-02-15 13:10
Lite mer info i ärendet.

1. Kopplade bort temp/fukt modulen i krypgrund – ingen skillnad

2. Drog ny kabel från Logger ”Sensor 1” fram till kopplingspunkten där ”Garageslingan” lämnar huset. Så på det viset får Garaget med sina 4 givare och 3 moduler en egen ingång på Logger. Pulsgivaren och fuktmodulen i huset är inte inkopplade. Återstartar – Blåskärm på Logger. Efter radering av minnet och återstart så är läget oförändrat, 4 givare finns med men bara en modul. Gör fler omstarter, startar normalt och inga blåskärmar.
 
3. Ansluter nu till ”Sensor 2” på Logger Pulsgivaren och temp/fuktmodulen.  Inga fler givare finns på denna slinga och den är dragen från modul till modul, inga förgreningar.  Återstartar – blåskärm igen. Efter radering av minnet så återstartar systemet normal. Frånsett de två moduler i Garaget som inte finns med.

4. Nästa steg, jag tar bort högtempmodul i garaget. Återstartar – ingen skillnad, Pulsmodul nr 2 finns inte med.
 
5. Kopplade bort alla 4 parasitkopplade givare. Återstartade – Då hittade Loggern Pulsmodul 2

6. Kopplade in högtempmodulen igen. Återstartade – Då är alla moduler med.

7. Kopplade in en av dessa 4 givare. Återstartade – Alla moduler med och givaren.

8. Anslöt lite senare på kvällen två givare till. Återstartade – Blåskärm. Radera minnet och ny start 3 givare med men inte Pulsmodul 2 och högtempmodulen.

9. Lossade en givare. Återstartade – 2 givare hittas och alla moduler. Såg inga värden på dessa moduler på E-Logger, men kanalerna verkar ibland behöva att man kopplar loss givaren och sen väljer in samma givare igen för att komma ingång efter man har raderat minnet med nytt ID som följd. Gjorde så på några kanaler i går och då började de logga, kanske inte är så... nåt hände... Plockade fram LoggerSoft och körde med den istället, lättare att använda den när man felsöker än E-Logger.
 
Nästa steg i detta var att se över slingan i garaget, för i huset går inte att göra det enklare. Från Logger ut till Garaget finns inget påkopplat och de skarvar som finns är lödda och med krympslang som skydd. Den delen av kabel som finns i marken cirka 15 meter är inte av samma typ som övrigt. Det är en 4 gånger 0,5 kanske 0,7 gissar jag, svart telefonkabel som finns nästan överallt i landet. Två av de 4 ledarna är kopplade till brun och de två övriga till vit och grön. Kanske inte den bästa typ av kabel för denna typ av trafik, men har funkat bra till Logger 2020 sen 2012.

Modulerna i garaget kopplades in i början på oktober 2016 och samtidigt blev tretrådsgivarna kopplade i tvåtrådsläge(parasit). För att komma i gång snabbt så blev det ingen omläggning av givarslingan. Pulsgivare 1 fick en avgrening på ca 2,5 meter från huvudslingan. I samma kopplingspunkt som P1 får högtempmodulen en avgrening på ca 2meter och vidare på samma avgrening satt pulsgivare 2 ytterligare 2,5 meter bort. Från ovannämnda kopplingspunkt fortsätter huvudslingan ut till utegivare ca 15 meter kabel bort och mitt på den två rörgivare(solpaneler) med 5m. kabel och en 3m. temp för garaget.

Nu ombyggt….

Huvudslingan i garaget gå först till P1 sen till högtempmodulen sen till P2 sen till givarna som innan. Inte riktigt sant detta, på pulsgivarna så fuskade jag lite. Skruvplinten i modulerna är liten och att trycka in flera kablar där är lite pilligt och risk för felkoppling lite större. Gjorde så att jag behöll ca 25 cm av kabeln till pulsgivaren och kopplade på slingan till nästa givare där. Skarvningen av kablar utanför pulsgivaren är lödd och är innesluten i krympslang.

Testar igen

1. Alla moduler anslutna plus en givare för solpanel. Återstarta – alla moduler med och tempgivaren.

2. Kopplar in ytterligare två givare. Återstartar – blåskärm. Radera minnet och omstart, de tre givarna är med men bara en modul, P1.

3. Kopplar bort en givare så bara två finns i garaget. Återstartar – Alla moduler med samt de två givarna.

4. Har sen omstart system och även gjort en radering av minnet trots att det inte behövdes. Gjort flera omstarter efter detta. Alla moduler är nu med.

5. Såg nu på förmiddagen att fuktgivaren slutat ge värden i natt och kom tillbaka nu på förmiddagen

Sammanfattning:

Omkoppling av slingan ute i garaget har inte gjort någon skillnad och inte den förändring som gjordes i huset. Det enda som verkar påverka om Logger 3030 ska hitta eller inte hitta alla moduler verkar vara hur många parasitkopplade givare det finns på slingan. 3 moduler och 2 givare verkar i dagsläget vara vad Logger 3030 accepterar på en slinga. I fallet Logger 2020 så fanns det 5 moduler och 4 givare inkopplade på samma slinga och detta med en slinga som hade flera avgreningar. Det går ju byta kabel mellan hus och garage också men det är väl mer ett sommarprojekt och det är ju inte säkert att det blir någon skillnad.

Vet det blev långt inlägg men…

Sett några saker till med 3030 kanske bättre att skapa nya trådar på detta.
125  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Logger 3030 - Hittar inte alla expansioner. skrivet: 2017-02-13 12:08
Jag kan kolla på detta under eftermiddagen
Jag kan ev. dra en ny slinga från "Sensor 2" till de två moduler som är i huset. Ska göra en snabbkoll på detta också, men jag börjar med att koppla loss modulerna i huset.
126  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Logger 3030 - Hittar inte alla expansioner. skrivet: 2017-02-13 10:22
Hej

Jag bytte ut min Logger 2020 mot Logger 3030 i lördags. Enligt manual så ska man inte behöva göra något speciellt i befintligt givarnät utan det ska bara vara att fortsätta som innan.
Det mesta funkar som innan men Logger 3030 hittar inte en pulsgivare som läser av elmätaren till fastigheten och högtempmodulen och dess Pt1000 givare.

Jag har två givarslingor anslutna till Logger 3030 plus två elmätarsensorer på PD1 och PD2. Hade samma inkopplingar även på Logger 2020.

En slinga är ansluten på ”Sensors 3”, 5volt med 13 givare anslutna och går bara inne i huset.

Den andra slingan är ansluten till ”Sensors 1”, 12volt och går ut till garaget, cirka 20 meter kabel. Inne i huset på denna slinga så finns en temp/fuktmodul(Krypgrunden) och en pulsmodul (flöde solvärme)   

Ute i garaget så är 4 givare anslutna (Parasite power-läge) plus två Pulsgivare och en Högtempmodul.

Allt funkar som förväntat frånsett att en av pulsgivarna och Högtempmodulen ute i Garaget inte kommer med på givarsidan när jag trycker på ”Uppdatera givarlistan” i E-Logger.
Lysdioderna på dessa enheter blinkar normal grönt. På pulsgivaren sitter en Eliq sensor som läser dess grönblink och den visar rätt värde som på elmätaren så pulsgivaren verkar vara i full drift.
Hoppas det går att förstå min beskrivning av min anläggning.

Mvh Peo