Tänkte koppla in en andra elmätare nu på min elvärme, den man fick med i startpaketet med Logger 2020.
Men får inte ut några pulser från den. Kopplade först in mig på pulsugången, plint 20 och 21, men fick inte några pulser till e-logger. Har ca 30 m CAT5 kabel och hade 10,9V vid elmätaren.
Nu har jag provat att sätta dioden istället mot ir-dioden på elmätare, men får fortfarande inga pulser i e-logger. När jag har dioden inkopplad så har jag bara 5,8V mellan plint 9 och 10 på logger. Min andra elmätare har 10,8V mellan plint 8 och 10.

Nu gjorde jag ett El-Test på loggern, då får jag pip och blink både på EL-1 och EL-2.

Varför får jag inget i E-Logger? Jag har ställt in antal pulser och döpt givaren....


Titel: SV: Får ej elmätar pulser att funka
Skrivet av: Matthias skrivet 2012-11-23 21:58
Fick det att funka nu.
Raderade och definerade om givare och kanal några gånger så hoppade det igång plötsligt....