E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Fastbränsle => Ämnet startat av: Patrik skrivet 2013-01-21 16:12



Titel: P3IQ Pellets
Skrivet av: Patrik skrivet 2013-01-21 16:12
Jag har en diod(230V 50hz) som lyser när min pelletsskruv går. Kan jag använda en P3IQ för att läsa av dessa 50 pulser per sekund och på det sättet få ut min förbrukning?


Titel: SV: P3IQ Pellets
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-01-22 15:54
Nej, det går tyvär inte logga pelletsskruvar med pulsmodulen P3IQ. Enda sättet att logga pelletsförbrukning är att använda någon av de interna pulsingångarna på Logger 2020 så som beskrivs i tråden Logga pelletsskruv (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=910.0).


Titel: SV: P3IQ Pellets
Skrivet av: Patrik skrivet 2013-01-30 11:22
Jag använder idag mina två puls ingångar till två elmätare, kan jag mäta elmätaren till pannan med en P3IQ då istället för med pulsingången? Kan man isåfall flytta den data som nu är insamlad så inte elförbrukningen som varit innan helt plötsligt rapporteras som pelletsförbrukning?


Titel: SV: P3IQ Pellets
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-01-30 12:03
Ja det går fint att koppla om elmätaren till pannan till en P3IQ pulsmodul istället så att du får en av loggerns pulsingångar fria.

När du kopplat in din nya pulsmodul till systemet går du till inställningar>kanaler, klickar "ändra" för raden för pannelmätaren, sen väljer du pulsmodulen i fältet "givare" och klickar "ändra". På så vis kommer data från den nya pulsmodulen in i kanalen där du redan har data från pannelmätaren.

Sen skapar du en ny kanal för pelletsförbrukningen där du som givare anger pulsingången på loggern.