61  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / Flödesmätaren blir galen skrivet: 2012-09-21 18:09
Hej,

Jag har en Flödesmätare Qn 2.5 med Pulsutgång och använder pulsutgången.
Det går alldeles utmärkt för det mesta.
Men några gånger per dygn blir den alldeles galen och rapporterar ett alldeles för högt värde.
Tyvärr förstör det ju alla grafer där flödet ingår direkt eller indirekt.
(Uteffekten på min 9kW VP kan hamna på över 3000kW).

Skulle det vara möjligt att via mjukvaran filtrera bort orimliga värden?
Bifogar ett exempel från igår - titta på värdet för 22:04.
62  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / SV: Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-09-12 20:26
Jag tror det var tröskelvärdet för effekt in - jag hade det till 1,8 men pumpen verkar inte dra mer än 1,7.
Vågar inte ta gift på det för jag härjade ganska friskt i alla inställningar.

Men tack för all hjälp!
63  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / SV: Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-09-10 16:01
Tack för hjälpen Andreas och KLas!

Jag har nu ett COP värde som pendlar runt 4.
64  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / SV: Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-09-07 19:31
Helt underbart! Tack!  Leende (smiley)

Jag såg just att jag nu får fram genererad effekt på en beräknad kanal!
Men själva COP värdet vill inte riktigt?
Och det borde ju vara det enkla för det är väl bara en enkel divísion?

Så jag har den beräknade kanalen "Genererat" som verkar rimligt och jag har "El Atec" som är direkt från en separat elmätare.
Men nåt COP får jag inte?
65  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / SV: Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-09-07 18:50
Magic Andreas!

Nu har jag plötsligt värden från flödesmätaren - återstår väl att förstå hur jag kan använda dom.

Men nu går den på 4,9 när pumpen står och typ 17 när pumpen går.
Skall jag tolka det som liter/minut?
66  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / SV: Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-09-07 08:28
Om det vore så väl....
Formateringen blev lite dålig i inlägget (tappade bort mina inlägg 2 ggr och gjorde det till sist i Word).

"Värde" är "-" (0.05 om man tittar på givaren), "Räknare" är 3.52
De "Watt" jag läser ut  på loggern är runt 50-51W så 0.05 är nog motsvarande uttryckt i kW.

Men vad spännande - vad ser du på din logger?
67  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / Bara flödesmätningen kvar... skrivet: 2012-09-06 22:09
Det är väldigt nära nu, men flödesmätaren vägrar producera några vettiga siffror.
Och utan den inget COP-värde.

Jag har en ”Flödesmätare Qn 2.5 med Pulsutgång” från Rickards webbutik och har kopplat in den inbyggda pulsutgången enligt konstens alla regler.

Givaren i sig ger någon typ av värde:
2 Energi   FB0008014E9B01DF 54   0.05 Flöde   
(54 pulser/liter för just det här exemplaret)
Det enda underliga här är att den visas som 51 W i själva Loggern.

Kanalen gör ingen glad:
Namn   Värde   Räknare   Givare
FlödeK   -   3.52   2

Antagligen är väl inställningarna för kanalen fel:
Givare      2* [Flöde FB0008014E9B01DF 0.054]
Namn      FlödeK
Kanaltyp      Ingen
Räknare korrigering   
Räknare pris
Xc specialräknare   Inaktiverad

All hjälp uppskattas!
The Winter Is Comming!
68  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Beräknade kanaler i systembilden? skrivet: 2012-07-04 23:51
Vill bara sålla mig till skaran som vill kunna stoppa in beräknade kanaler i systembilden!
69  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / SV: Nya flödesmätaren och E-logger skrivet: 2012-07-04 20:41
Super - då får man börja längta tills det blir kallt!
Eller kanske inte ändå.....

Tack!
70  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / Nya flödesmätaren och E-logger skrivet: 2012-07-03 23:36
Jag har tröttnat på en krånglande värmepump och installatörer som tror att de kan gissa flöden.
Så nu går jag för en ganska komplett loggning inklusive en ny vattenmätare från WebIQ för att mäta flöde.

Jag har använt flödesmätarens inbyggda pulsutgång och kopplat ihop den enligt anvisningarna.
Och den fungerar - drar jag på cirken så snurrar den och jag får siffror i E-logger.
Men jag vet inte riktigt vad jag får för siffror - jag har ju aldrig angett någon enhet.
Det verkar ligga på ca. 22 någonting så jag skulle kunna gissa att det är liter per minut (kör cirken i manuellt läge och drar på lite).

Kan jag anta att det blir l/min eller har jag missat nån liten konfigurering i E-logger?
Det blir ju så attans jobbigt med COP värdena när kylan kommer om det är fel redan på flödet Va?

Sidor: 1 ... 3 4 [5]