E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Marie Westling skrivet 2017-07-02 20:29



Titel: S10 E0 error
Skrivet av: Marie Westling skrivet 2017-07-02 20:29
Har fått error S10 E0, elmätarna funkar.. har kollat alla kablar.. inget fel? dock hittar 2020 inga sensorer?


Titel: SV: S10 E0 error
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-07-03 07:24
Du har fått larm på 10 tempgivare och 0 expansionsmoduler.
Troligen beror det på kortslutning på givarbussen.
Har du någon givare i vatten?
På en ledning där det kondenserar?
Det är de vanligaste felet.

Du kan prova ansluta givarna en och en eller försöka sektionera bort grupper av givare för att se vilken givare som är defekt.
Kan även vara kortslutning mellan några trådar vid plinten eller vid annat kopplingsställe.
Det kan också vara glapp på "dataplinten" på loggern.

OM elmätaravläsningen fungerar så borde det inte vara ett problem med matningsspänningen i alla fall, men har du möjlighet att mäta kan du alltid kolla så att du har ca 5 V på matningen till tempgivarna.


Titel: SV: S10 E0 error
Skrivet av: Marie Westling skrivet 2017-07-09 14:56
Så här ser givarlistan ut, vet inte om loggern mår så bra?
Ska se om jag har någon annan givare för att testa enbart andra oanvända


Titel: SV: S10 E0 error
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-07-10 07:25
Givare inne hittas inte alls, kan det vara någon som varit där och pillat på själva givaren så den kortsluter givarbussen?
Att loggern som sådan går sönder är extremt ovanligt, så försök hitta vilken givare som gör att den inte kan läsa av de andra givarna på ett korrekt sätt.