Ett blink/sekund betyder att du inte angett pulstal och sparat det i webbtjänsten eller PC-programmet.
Pulsmodulen fungerar då inte.
Du har inte berättat för oss om du tidigare kopplat fel, typ om du kopplat modulen till plint 1,2,3 på loggern.
OM man flyttar givare eller moduler mellan ingångarna så måste man radera minnet i loggern och starta om den så att den får göra en ny definition av var givarna är anslutna.
På något sätt känns det inte som att du läst manualen ordentligt, och om du då inte är tydlig med allt du gör, och berättar om eventuella felkopplingar som du gjort blir det väldigt svårt att hjälpa dig.
Men jag gör ett försök till.
Börja med att radera minnet på loggern:
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Nollst.C3.A4ll_logger_.E2.80.93_radera_alla_inst.C3.A4llningarNär det står "tryck på knappen" skall du istället dra ur nätdelen ur väggen.
Kontrollera så att du har modulen inkopplad rätt.
Plint 1 på modulen till plint 5 på loggern
Plint 2 på modulen till plint 6 på loggern
Plint 3 på modulen till plint 4 på loggern
Plint 3 på modulen till plint 16 på värmemätaren
Plint 4 på modulen till plint 17 på värmemätaren
Allt annat som du har inkopplat kan få sitta kvar (om det fungerat, annars kan du ju om du vill prova köra med enbart pulsmodulen och värmemätaren för att göra denna kontroll så enkel som möjligt)
Starta om loggern Anslut nätdel, vänta tills det står "tryck på knappen", Tryck på knappen.
När loggern snurrar på som den ska, ställ loggern i läge E-logger:
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Visa_eller_.C3.A4ndra_Internet-IDLogga in i webbtjänsten och ange ID:t som visas i displayen i ditt konto.
Ladda ned alla givardefinitioner från webbtjänsten via guiden som visas i webbtjänsten.
Gå in på den givare som P3IQ:modulen har i ditt konto, klicka på "ändra".
Markera "visa loggerdisplay"
Ange pulstal 1.
Klicka på "Ändra".
Gå in på kanaler.
Välj den kanal som din givare har. (Om den itne har en definierad kanal, skapa en ny kanal som du kallar värmemät eller nåt sånt.
Ange kanaltyp "ingen" och gör i övrigt de val du vill ha för grafer, färger och liknande.
Klicka på ändra.
Nu bör det fungera.
Alla mätvärden skall visas på loggern och du skall så småningom se att du får mätvärden på värmeenergin.
Pulsmodulen skall inte blinka alls (bara när pulser kommer, typ en gång varannan timma).
Om Andreas ser nåt fel i denna guide så får han gärna komplettera.
Och som sagt, det är viktigt att du delger oss all information om eventuella fel du gjort så att vi lättare kan förstå vad som kan ha gått fel, och om någon av dina eventuella felkopplingar kan ha orsakat nåt fel på hårdvaran.