Tack, din uppdateringsfil av loggerns firmware gjorde susen nu rullar mätdata in.(Jag skall även jaga på vattenfall att de uppdaterar Elmätarens programvara också).
Bra det löste sig!
Kvarstår dock problem att få in/visa "Kwh räkneverk" givare nr 7. I givarlistan har just värdekolumnen för givare nr 7 markerats med
? Eftersom denna givare kallas "räknare" skall den ha någon särskild status?
Frågetecknena på räknar-givaren betyder bara att det värdet inte visas under givare, det finns helt enkelt inte stöd för det. Om du klickar frågetecknena så står det "Värde för räknare visas ej i givarlistan. Det går att se under kanaler eller i loggerns teckenfönster." Och om du går till kanaler och tittar på raden för kWh-kanalen så ser du räkneverket.
Under grafer skall man ju kunna markera vilken givare som motsvarar "kanal EL TOTAL" i denna rullmeny kommer enbart PD01-PD06 upp som valbara men i mitt fall så är det ju givare nr 7 i Han/H1 ingången som har de önskade funktionsvärdena??? Hur kopplar jag ihop dessa?
Det är inte kwh-räknaren dvs "Räkneverk (kWh)" som skall användas för "El total" utan momentaneffekten "Effekt totalt (W)". Om du redan har en kanal för momentaneffekten kan du klicka "Ändra" på den kanalen och sen välja kanaltyp "El total".