Titel: Wh eller kWh i logger 1010 Skrivet av: Mattias A skrivet 2023-10-24 17:16 Jag har kopplat in tre likadana mätare med samma inställningar till logger 1010. EN av dem visas som kWh i displayen, medans de andra visas som wH. Mest nyfiken på varför. i E-logger visas alla som kWh.
Titel: SV: Wh eller kWh i logger 1010 Skrivet av: Andreas skrivet 2023-10-25 07:45 Hej,
Displayen i Logger 1010/3030 autoskalar Wh/kWh/MWh beroende på hur stort talet i fråga är. I det här fallet är dock Wh tämligen meningslöst eftersom dessa mätare ändå inte verkar ge högre upplösning än tiondels kWh vid utläsning. Men på en mätare med högre upplösning och låg förbrukning kan Wh vara praktiskt för att se att mätaren tickar på vid nyinstallation. Den här funktionen gjordes ursprungligen för Logger 3030 som visar enheter... Titel: SV: Wh eller kWh i logger 1010 Skrivet av: Mattias A skrivet 2023-10-25 19:58 Kanon, tack för svar.
|