Författare Ämne: Flera larm på samma givare...  (läst 4665 gånger)
pethson
Medlem

Antal inlägg: 41



Visa profil Hemsida
« skrivet: 2010-12-29 15:36 »

Jag håller just på att sätta lite larm och inser en begränsning i att man bara kan sätta ett larm per givare.
Det jag skulle önska är dels att kunna sätta ett larm för både en övre och en undre gräns.
Ex min panna skall hålla sig mellan 60 och 85 grader. Och jag har nu satt ett larm om den sjunker under 50 grader, men vill oxå ha ett larm om den går över 90 grader.
Dessutom skulle jag vilja ha ett larm i form av mail/logger pip 5-10 grader innan det skickas SMS.

Denna önskning är ju lite sen för att bli julklapp, men kanske till nästa år Med glimten i ögat (blinkande)

///Peter!
Loggat

Peter Nordin
Har Direkt-el -76, frånluftsväxlare -86 och luft/luft pump -96...
henrikg
Medlem

Antal inlägg: 27

Knappast ett geni ;)


Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2011-01-01 19:05 »

Det går redan nu att sätta en övre och en undre gräns på larmen, håll nere ctrl och markera övre gräns och undre gräns så kommer rutor att ange värden att visas.