Titel: Larm 655.3<5 - spökvärden/datatypsfel?
Skrivet av: nikke skrivet 2014-10-16 22:48
Hej!

Efter ett (eller flera) strömavbrott fick jag två larm från E-logger på givare där jag ställt larm om temperaturen är under 5 grader i 30 minuter. Det udda är att larmloggen visar att den larmar för att 655.3<5 !!

Handlar det om något slags spökvärde iochmed strömavbrottet som orsakar att någon datatyp slår runt, eller är det bara knas?

Det känns som två fel: Både att det mystiska värdet 655.3 dyker upp på två olika givare, samt att E-logger kommer med nya matematiska rön och hävdar att 655.3 är mindre än 5 ;-)


Titel: SV: Larm 655.3<5 - spökvärden/datatypsfel?
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-17 12:10
Nya matematiska rön låter som nobelpriset är inom räckhåll! :)

Ja det är med största sannolikhet ett spökvärde efter strömavbrottet. På vilket slags givare inträffade det hela?


Titel: SV: Larm 655.3<5 - spökvärden/datatypsfel?
Skrivet av: nikke skrivet 2014-10-17 13:18
Vanliga temperaturgivare, DS18B20.

Har låtit larmen ligga kvar i loggen om du vill gå in på min användare och kika.


Titel: SV: Larm 655.3<5 - spökvärden/datatypsfel?
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-20 13:25
Tack. Tyvärr säger larmloggen inte mer än vad du redan gjort, dvs att 655.3<5. Beror det på instabil/skakig nätspänning till själva loggern som skapar störningar/skräp/oförutsedda tillstånd, vilket är mycket troligt i och med att du talar om strömavbrott, kan det vara omöjligt göra något åt. Och du är den första som tar upp det så det verkar ytterst ovanligt.

Hur ser temperaturkurvorna ut för givarna i fråga då larmet kom, något märkligt där?


Titel: SV: Larm 655.3<5 - spökvärden/datatypsfel?
Skrivet av: nikke skrivet 2014-10-22 20:36
Inget uppenbart iallafall, men jag har inte detaljstuderat i högsta upplösningen etc...

Kan tillägga att loggern var arg på att 2 givare saknades när vi kom dit, startade om den så blev den glad igen.


Titel: SV: Larm 655.3<5 - spökvärden/datatypsfel?
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-23 04:06
Att den inte hittat två av givarna skulle kunna bero på "konstig" spänning under senaste uppstarten, typ efter att strömavbrott då spänningen kan variera kraftigt.
Kanske skulle vi införa en automatisk "omstart" av loggern om det larmar för givarfel vid uppstart, alltså att den provar starta om sig en gång till för att se om felet kvarstår?


Titel: SV: Larm 655.3<5 - spökvärden/datatypsfel?
Skrivet av: nikke skrivet 2014-10-23 08:18
Förmodligen något sådant ja, det är ju inte helt ideala förhållanden på elnätet i samband med strömavbrott...

En auto-omstart vore kanske inte helt tokig idé, om det går att göra så att den inte fastnar i vinkelvolten och bara startar om och om och om ifall det är ett verkligt fel...