E-logger
|
Manualer
|
Forum
Loggerforum - supportforum
2024-05-03 01:12
Välkommen
Gäst
. Var snäll och
logga in
eller
registrera dig som ny medlem
.
1 timme
1 dag
1 vecka
1 månad
För alltid
Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
Forum
Hjälp
Sök
Logga in
Registrera
Loggerforum - supportforum
>
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
>
Hjälp
>
Elmätaravläsning
>
Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej
Sidor: [
1
]
« föregående
nästa »
Skriv ut
Författare
Ämne: Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej (läst 6439 gånger)
Anders I
Medlem
Antal inlägg: 30
Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej
«
skrivet:
2020-04-03 21:24 »
Hej,
Har sakta kört upp en ny installation med en logger 3030 Pro som legat länge på hyllan.
På ModBus sidan har jag för tillfället 2 SDM 630 3~ elmätare som fungerar utan problem, dessa ligger på adress 12 och 13. Därtill 2 st Itron CF Echo II via Mbus master på adresserna 16 och 17. Därtill har jag ett antal 1~ SDM 230 ModBus elmätare som jag nu försöker ansluta men utan framgång.
Jag har ställt 1~SDM 230 mätaren (den första) på adress 021 och 9600 baud som jag har på 3~mätarna. Men loggern hittar den inte. Har försökt byta polaritet på bus:n mm men utan resultat.
Provade också att ta bort Mbusen men då går loggern i felmode.
Nån som har goda råd för att få det att fungera?
Loggat
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej
«
Svara #1 skrivet:
2020-04-06 08:16 »
Du kanske skulle prova med den baudrate som är default? (2400)
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
SV: Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej
«
Svara #2 skrivet:
2020-04-06 08:20 »
Jag har samma erfarenhet om att inte hitta Modbus-enheter.
Jag löste det genom att koppla loss (rent fysiskt) enheten och sedan söka igen...
Loggat
Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Anders I
Medlem
Antal inlägg: 30
SV: Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej
«
Svara #3 skrivet:
2020-04-06 16:36 »
Hej,
som Rickard konstaterade så löste det sig till slut med att ha baudraten på 2400. Dvs i grunden var det väl användarfel eller tankefel då jag antog att man behövde ha alla ModBus enheterna på samma baudrate, är inte så erfaren med den här seriella kommunikationen.
Ganska pillrigt var det dock att få mätaren synlig, jag trodde nog redan att det var nåt fel på modbus delen på den befintliga och provade med en ny mätare och en lös kabel. Måste dock säga att dom små hjälpterminalerna på dom här mätarna är långt ifrån användarvänliga även dom vilket gör sitt till för att öka på utmaningen. Därtill hade jag slut på 0,5mm ändholkar.
Men, slutet gott såtillvida att jag fick den befintliga mätaren synlig till sist efter många sök och omkopplingar. Har ytterligare några likadana till som jag ska ansluta till nätet så småningom bara jag hinner dra kabel dit så småningom.
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej
«
Svara #4 skrivet:
2020-04-07 09:47 »
Vad bra det löste sig! Vad jag själv tycker kan vara knepigt rent allmänt med plintar/skruvterminaler är att vissa är av typen stigande bur, medan andra är av typen som trycker ner på kabeln, och då är det lätt hänt att man tänker fel med glappande kabel som följd...
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders I
Medlem
Antal inlägg: 30
SV: Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej
«
Svara #5 skrivet:
2020-04-07 10:06 »
Jo, plintarna är en historia för sig och kändes knepigt att få signalkabeln att sitta bra just på den här enfasmodellen av mätaren vilket jag inte upplevde med 3~ modellen. Där är ju dock hjälpplinten ovanpå till skillnad från den berörda modellen där plinten sitter under.
Men, hur som så löste det sig som sagt med ett antal försök.
Är det allmänt så i ModBus kommunikation att man kan ha olika slavar på olika hastigheter i samma nät och master enheten fixar kommunikation med dem utan problem? Jag har ju då förutom modbus elmätarna även en mbus konverter som tolkar mbus för Itrons energimätare (2st) och det fungerar utan bekymmer. Och ska som sagt ytterligare lägga till några elmätare även framledes bara jag får nätet utbyggt.
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: Elmätare 1-fas SDM230 modbus MID logger 3030 hittar ej
«
Svara #6 skrivet:
2020-04-07 11:25 »
Jag skulle säga att i de allra flesta fall så är det inte problem med olika hastigheter i samma Modbus/M-bus-nät, jag har inte (än) stött på något fall där det inte fungerat. Men det finns säkert nåt enstaka fall där det inte fungerar, beroende på att nån utrustning blir förvirrad av det som sänds på "fel" baudrate. I vilket fall, fungerar det för dig nu så borde det fungera med fler likadana mätare.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion