Titel: Inkoppling av elmätare, pulsutgång, till Logger 2020 Skrivet av: ulfsun skrivet 2011-01-01 12:51 Två elementära nybörjarfrågor.
I det enda kopplingsschema jag hittat visas att plintarna 20 och 21 på elmätarna (i schemat betecknade +20 resp -20) är kopplade till P31Q-plintarna 3 resp 4. Någon fortsättning till Loggern finns inte. Fråga 1: Var ansluter jag plint 20 resp 21 från elmätaren till Loggern? Fråga 2: Jag har 2 elmätare, kan de ha en gemensam ledning från elmätarna så att jag kan unyttja en treledare? Följdfråga: Vilken av plintarna är då gemensam, 20 eller 21? Titel: SV: Inkoppling av elmätare, pulsutgång, till Logger 2020 Skrivet av: Rickard skrivet 2011-01-02 05:30 http://www.logger2020.se/installation-logger2020/inkoppling-av-elmaetare-till-logger-2020.html visar hur en elmätare koppas in via elmätarsensor (fototransistor)
I bifogad bild kan du se mer om hur man kopplar in olika givare och moduler. Titel: SV: Inkoppling av elmätare, pulsutgång, till Logger 2020 Skrivet av: ulfsun skrivet 2011-01-02 11:33 Tackar, den första bilden hade jag inte hittat.
Då antar jag att svaret på min följdfråga blir att jag kan gå med en treledare mellan mina två elmätare och Logger2020 där +12 (plint 20 på mätarna resp plint 10 på Loggern) är gemensam? När är det aktuellt att använda plint 7 (gnd) på Loggern? Titel: SV: Inkoppling av elmätare, pulsutgång, till Logger 2020 Skrivet av: Rickard skrivet 2011-01-02 12:51 Du kan inte använda samma kabel till de två pulsingångarna E1 och E2, det finns stor risk för att pulserna stör mellan varann om du inte har separat skärmade par i kabeln.
Plint 7 används normalt inte, se den mer som en extra plint om det blir trångt på någon av de andra GND-plintarna. |