Ämne: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS (läst 5429 gånger)
SvenE
Medlem
Antal inlägg: 14
SDM630 totalräkneverk vs MODBUS
«
skrivet:
2019-10-30 07:59 »
Hej,
Har SDM630 på MODBUS koppling.
Där får jag in realtidsdata (kW m.m.) men jag får inte in totalräkneverken (Import & Export).
Dessa får värden [Null]
Exempel:
Total system power import Givare 23, 00001988B1E301A0
Total system power export Givare 25, 00001988B1E302A
Total active energy Räkneverk (kWh) Givare 24, 00001988B1E300A4
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS
«
Svara #1 skrivet:
2019-10-30 12:02 »
Hej,
1) Ser du räkneverket om du tittar i displayen på Logger 3030?
2) Det du listar under "Exempel" är givare, men för att mätvärden skall loggas/föras över kontinuerligt till E-logger så krävs en kanal. Har du skapat en kanal för räkneverket i E-logger?
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
SvenE
Medlem
Antal inlägg: 14
SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS
«
Svara #2 skrivet:
2019-10-31 20:29 »
Ha lägger jag med den att synas så får jag värdena i Loggern (3030).
Problem solved.
Dags att installera nästa SDM630
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS
«
Svara #3 skrivet:
2019-11-01 09:43 »
Vad bra det ordnade sig!
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...