Titel: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS Skrivet av: SvenE skrivet 2019-10-30 07:59 Hej,
Har SDM630 på MODBUS koppling. Där får jag in realtidsdata (kW m.m.) men jag får inte in totalräkneverken (Import & Export). Dessa får värden [Null] Exempel: Total system power import Givare 23, 00001988B1E301A0 Total system power export Givare 25, 00001988B1E302A Total active energy Räkneverk (kWh) Givare 24, 00001988B1E300A4 Titel: SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS Skrivet av: Andreas skrivet 2019-10-30 12:02 Hej,
1) Ser du räkneverket om du tittar i displayen på Logger 3030? 2) Det du listar under "Exempel" är givare, men för att mätvärden skall loggas/föras över kontinuerligt till E-logger så krävs en kanal. Har du skapat en kanal för räkneverket i E-logger? Titel: SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS Skrivet av: SvenE skrivet 2019-10-31 20:29 :D
Ha lägger jag med den att synas så får jag värdena i Loggern (3030). Problem solved. Dags att installera nästa SDM630 Titel: SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-01 09:43 Vad bra det ordnade sig!
|