E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Claes skrivet 2010-11-28 19:17



Titel: Sensoringångar
Skrivet av: Claes skrivet 2010-11-28 19:17
På loggern,
är dataingångarna 2 resp 6 lika,
dvs kan man köra två tråds tempgivare resp HTIQ eller P3IQ på bägge ingångarna?
Hälsn claes


Titel: SV: Sensoringångar
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-29 09:12
De är olika. Givare i tretrådläge (gnd, data, +5) går bara att köra mot sensoringång 1. Givare i tvåtrådsläge (gnd, data) samt moduler (+12, gnd, data) går bara att köra mot sensoringång 2.


Titel: SV: Sensoringångar
Skrivet av: pethson skrivet 2010-11-29 13:24
Skulle man kunna använda +5v från sensor ingång 1 för att köra tretråds temp sensorer även på sensor ingång 2?

Jag har en massa överbliven skärmad cat5 kabel som jag brukar använda när jag drar kabel för olika ändamål. Så även om jag kör dubbla ledare har jag ju 4 ledare. Så jag kan plocka både +5v, +12v, data och gnd. Och använda det som behövs vid varje kopplingspunkt.

Skulle det fungera?

///P


Titel: SV: Sensoringångar
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-29 15:59
Jag antar att det fungerar. Men vi brukar rekommendera att man om möjligt fördelar givarna/enheterna mellan de bägge sensoringångarna, speciellt om nätet börjar bli långt eller innehåller många givare/enheter. Läs gärna avsnittet "Vid givarproblem" i manualen för Logger 2020 om du inte redan gjort det.


Titel: SV: Sensoringångar
Skrivet av: pethson skrivet 2010-11-30 00:54
Ja det var just för att fördela sensorerna mellan ingång 1 & 2, men vill fortfarande ha möjligheten att använda tre tråds temp sensorer.

///P


Titel: SV: Sensoringångar
Skrivet av: Rickard skrivet 2010-11-30 07:07
Rent generellt är det inte att rekommendera att köra busstrafik från de två ingångarna i samma kabel om kablarna inte är parvis skärmade i höljet, du riskerar att få störningar som ger kommunikationsproblem.

Vill du nödvändigt köra tretråds tempgivare på ingång 2 skall du koppla ihop brun och grön kabel på tempgivarna och koppla dem till GND (plint 5), vit kopplas till plint 6, data.

Men det är bättre att du kör alla tretråds tempgivare på ingång 1.
Först om det blir problem med kommunikationen skall du omfördela till ingång 2, men det borde inte behövas alls.