Titel: Givarfel Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-19 07:49 Se bifogad:
Vad beror detta givarproblem på? Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-19 10:22 Kanske något med själva givarbussen, att den precis ligger på gränsen att fungera. Är givarna anslutna i treledarläge (gnd, +5, data) eller tvåledarläge/parasit (gnd, data)?
Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-19 11:16 Den är kopplad med två givare(T-korsning 8m+1,5m+3,5m) 3-tråds och inga andra givare på den bussen.
Upptäckte kul fenomen igår: Jag hade den nedre givaren mellan mina fingar och då stack även den övre temperaturen i väg upp, se bifoga kl 22:43 Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-19 11:31 Ser dessvärre inget bifogat. Men om det är något som glappar/ligger på gränsen så kan andra givare påverkas genom att kablaget påverkas med ändrad kapacitans när du håller i en givare. Är nåt mer anslutet till samma 5V-plint som matar givarna? Vad händer om du kör dem i parasitläge, dvs flyttar den ledare som nu är kopplad till 5V på loggern till jord på loggern? Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-19 12:33 Så se nr #2
Inget annat är kopplat till denna bus, nej, jag har inte provat paraist Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-20 07:29 Nu har jag kört parasit över natten...
Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-20 16:09 Ja det hjälpte helt klart inte. Jordledaren sitter ordentligt om du rycker i kabeln i plinten? Antar att problemet försvinner om du kör bara en av givarna?
Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-21 06:54 16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner.
Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-24 12:24 Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är
De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler) Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan) Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-24 17:29 16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner. Ah, men du svarade inte på frågan om problemet försvinner om du kör bara en av givarna? Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-24 17:32 Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler) Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan) Jag tycker väl snarare att det är den livliga grafen på sensors 2 som ser onormal ut!? Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-24 18:13 Då passar jag på att svara på frågan nu: Nej det blir inte bättre. Nu är det bara en givare nstallerad. (3-tråd) vid 18.00 togs de övriga bort.
Den övre är en PT1000 givare (ser den normal ut?) Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Morby skrivet 2017-05-25 19:03 Har du kollat strömförsörjning med en anan spänningseliminator? Det ser ju ut som du har dålig spänning med rippel.
Titel: SV: Givarfel (troligtvis löst) Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-27 21:13 Är inte det standard ;) Nej, jag tror jag har hittat den skyldige till mina problem....En felaktigt installerad frekvensomriktare. Saknade korrekt motorkabel hela vägen till fläkten+ jag hade inte monterat skärmade signal/-styrkablar
Titel: SV: Givarfel Skrivet av: Rickard skrivet 2017-07-04 07:01 Vi kan väl passa på att informera om att våra CE-tester baseras på konsumentmarknaden, inte på industriell standard.
Invertrar och annat som är designade för industri kan ha högre nivåer på störningar som i sin tur kan störa ut loggern. Speciellt om de inte installeras enligt alla instruktioner som skall göra att de uppfyller kraven på stördämpning. |