Jag har så här:
1) Kanal "El Värme"
2) Kanal "Flöde"
3) Kanal Temp "FramLed"
4) Kanal Temp "Retur"
5) Beräknad kanal typ "Effekt från temperaturer och flöde"
* Namn = "Effekt VP"
* Temp "FramLed"
* Temp "Retur"
* Flöde "Flöde"
* Värmekapacitivitet =4,2
6) Beräknad kanal typ "Effektfaktor från in- och uteffekt"
* Namn = "COP VP"
* Kanal Ineffekt="El Värme"
* Kanal Uteffekt="Effekt VP"
* Gränsvärde=50
Toppen!
Fick som inte till det själv då jag bara hittat/lagt till det första och då bara effekten som ligger runt 11-12kW (är en Nibe1245-12).
Nyss startat värmepumpen och den ser ut räkna nått runt 3,5 vad gäller COP men jag fick nyss en sån där jättehög "spik" på flödesmätaren så det blev knas i alla siffror (då den sade 850 l/m mot 20 l/m det ska vara ungefär.).
Får ta kolla upp pulsmodulen.. men tycker mig inte ha nått glapp eller så.