Nu när ny
HTMIQ (Högtempmodul) och
P3IQ (Puls/elmätarmodul) införskaffat skulle dessa plockas in i systemet.
Då dessa monterade i pannrummet där redan 7 temperaturgivare (2a 3-tråd) var monterade via en nätverkssladd anslöt jag detta på samma system, samt använde en ledig tråd för +12V (Plint 4).
Fick dock störningar där HTMIQ modulen la av titt som tätt. Oerhört ologiskt mönster...
Rådet var att ALLTID då dra separata kablage för de olika "systemen".
Har nu dragit en extra kabel enbart för HTMIQ samt P3IQ mätningen.
Kopplar alla
2a givare med;
BRUN = GND = Plint 1
VIT = DATA = Plint 2
GRÖN = +5V = Plint 3
Sen
HTMIQ samt
P3IQ med;
BRUN = GND = Plint 5
VIT = DATA = Plint 6
GRÖN = +12V = Plint 4
Sen använder jag två elmätare en för hushållselen samt en för el-spiralen (1a. Logger2020, 3-fas värmepumpskit = Kamstrup 382)
Använder varsin skärmad kabel till dessa, kopplade;
Hushållsel-BRUN = e1 = Plint 8
Elspiral-BRUN = e2 = Plint 9
GRÅ = +12V = Plint 10 för båda mätarna.
Kopplade ihop allt och får felkod "0 ansl. givare" igen...?
Ser Ni vart felet ligger?Kör
www.elogger.se och är uppdaterad till senaste versionen.
(Raderar minnet mellan alla förändringar.)
Fungerade bra innan inkoppling av modulerna och när jag nu använder rätt ingångar.
Då hade jag (Se tidigare) som det verkat använd Sensors 2 ingången, kopplat;
BRUN = GND = Plint 5
VIT = Data = Plint 6
GRÖN = +5V = Plint 3
Tacksam för ALLA råd och tips.
MvhPa