Ämne: Felmeddelande "Error S2 E0" (läst 5332 gånger)
lidning
Medlem
Antal inlägg: 2
Felmeddelande "Error S2 E0"
«
skrivet:
2012-08-06 15:02 »
Har sett att lampan blinkat rött ett tag, men inte kollat på det förrän nu.
Gör jag en omstart går den igenom alla 6 stegen, visar versions info etc.
Direkt efter det blinkar den rött, och visar Error S2 E0.
Har provat att koppla ur alla givare och anslutit en och en, men ingen skillnad.
Vad kan man göra åt detta?
Mvh Dan
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: Felmeddelande "Error S2 E0"
«
Svara #1 skrivet:
2012-08-06 18:11 »
Se Manual > Startsekvens > Givare och moduler anslutna till givarportarna avsöks > Givar- och modulfelslarm vid start
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020_111109
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
lidning
Medlem
Antal inlägg: 2
SV: Felmeddelande "Error S2 E0"
«
Svara #2 skrivet:
2012-08-06 18:23 »
Såg detta, men blev inte så mycket klokare på det hela.
Har inga extra moduler, endast 2 tempgivare samt el mätaringången.
Är helt säker på att jag uppdaterade enheten för ett tag sedan till senaste.
Men den rapporterar nu att den är typ 11 nånting fast den senaste är ju 1204.
Hur som helst, gjorde en reset, uppgraderade till senaste mjukvaran.
Nu blir det inget felmedelande, men enheten hittar inte en endaste givare, inte ens elmätaringångarna.
Har provat en tempgivare åt gången, med samma resultat.
Kan det vara enheten som är sönder?
Mvh Dan
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: Felmeddelande "Error S2 E0"
«
Svara #3 skrivet:
2012-08-06 18:45 »
Förmodligen är det glapp nånstans.
Till vilken ingång är temperaturgivarna inkopplade?
Sitter de på ingång ett kan du prova koppla om enligt följande:
¤ gnd plintskruv 11
¤ +5 plintskruv 13
¤ data plintskruv 2
Sitter de på ingång två kan du prova koppla om enligt följande:
¤ gnd plintskruv 11
¤ data plintskruv 6
Du kan också prova flytta givarna från ingång ett till ingång två eller vice versa. För att köra en tretrådsgivare på ingång två i tvåtrådsläge ansluts både +5 och gnd från givaren till gnd på loggern.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...