E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-05-06 03:20 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Visning av kanaler  (läst 5273 gånger)
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« skrivet: 2012-05-26 10:02 »

Varför visar inte logger displayen samma kanalnummer som e-logger Va?
i min kanallista på e-logger så är mina högtempgivare kanal 33-35
men i logger displayen så är dessa kanal 28-30 Va?
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2012-05-29 08:59 »

Det som visas i loggern är ingångsnummer, det som visas i E-logger är kanalnummer. Det är två olika saker och två olika listor. Genom att skapa kanaler väljer man för vilka ingångar data skall lagras i E-logger. Det kan tyckas en smula förvirrande, men det finns en poäng i att det är valfritt vad som skall lagras.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2012-05-29 09:23 »

Ok får skapa en egen korsreferens lista då Cheesy
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning