Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Jan sundström skrivet 2024-02-09 10:40



Titel: Värmepumpsproblem
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2024-02-09 10:40
Imorse stannade värmepumpen och jag började felsöka. På loggern blinkar rött och texten Givarfel 1, 34 HTTP P. Jag misstänker att det felet inte har något med värmepumpen att göra.Jag tolkar det att givare 34 som kommer via ett HTTP anrop har dålig kontakt (givare 34 är poolvärmen och där sitter en Shelly puck.


Titel: SV: Värmepumpsproblem
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-02-09 11:08
Ja korrekt, "Givarfel 1" betyder "fel på 1 givare" och "34 HTTP P" betyder "fel på givare 34 som är av typen HTTP polling (Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop)". Så problemet är precis som du tror, att loggern inte lyckas kommunicera via HTTP med din givare 34.