Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« skrivet: 2015-07-01 18:58 » |
|
Kopplar in en givare i taget direkt på loggern, (3-tråds givare) var och en fungerar för sig och tillsammans (fortfarande på loggern)
Nu kommer det som jag inte förstår, (logger strömlös)kopplar in en givare i taget (nollställd emellan) en givare går bra men när givare två kopplas in får jag error för båda givarna (som fungerade på loggern direkt) Jag ska väl inte behöva dra en kabel för varje givare (det skall in 2 givare till)?
Så varför fungerar en och inte bägge tillsammans? Andreas du nämnde något i ett tidigare svar att längden på kabeln kan spela in: hur stor skillnad i längd lämpligt?
|
|
« Senast ändrad: 2015-07-01 19:23 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #1 skrivet: 2015-07-02 09:59 » |
|
Jag har aldrig varit med om några problem med kabellängderna så länge man håller sig till ett fåtal givare, så det problemet kan nästa säkert uteslutas. Den vanligaste orsaken till "märkliga fenomen" är en defekt nätdel, har du provat byta den? Ny eller gammal logger? Senaste mjukvaran?
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #2 skrivet: 2015-07-02 13:44 » |
|
Tack för snabbt svar, som vanligt.
Det "märkliga fenomenet" är löst, bestod förmodligen i att jag använde mig av en twisted pair-kabel där jag uteslutit den 4:e ledaren.
Får man bara sova på saken så Jag har nu dubbla ledare till gnd.... peppar-peppar.
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #3 skrivet: 2015-07-02 17:25 » |
|
Så, glädjen varar inte länge.
Löder alla förgreningar, raderar minnet.... I RT-soft läge syns båda givarna, bra, växlar till e-logger och vips så är givarna borta (S2 error) fast de syns i givarlistan. Startar om, häpp (S1 error) startar om igen då syns båda givarna... Uppdaterar e-logger givarna syns men utan värden, uppdatera givarlista........"kan inte hittas" alt med värde -30000
Inga varningar från loggern själv uppdaterar jag givarlistan så försvinner gt1 sen gt2 sen dyker de upp utan värden uppdaterar häpp hittas ej... och så håller det på loggern klagar inte.
Alla andra givare (puls) följer med oavsett vilket läge jag kör loggern i. Även prövat en annan acc. logger version 150214 (?), obelyst variant, jag har haft den i ca 1år
|
|
« Senast ändrad: 2015-07-02 18:05 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #4 skrivet: 2015-07-02 18:02 » |
|
Har du inte någon annan 12 V nätdel du kan prova, det kan bli ett antal mystiska fel om den börjar ge upp.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #5 skrivet: 2015-07-02 18:06 » |
|
kanske inte så smart men jag redigerade tidigare inlägg med info
Nu blir jag tokig, allt är namnsatt och synligt, e-logger uppdaterar inte värdena för den en av givarna sista var 16.43....
|
|
« Senast ändrad: 2015-07-02 18:15 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #6 skrivet: 2015-07-02 18:21 » |
|
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #7 skrivet: 2015-07-02 18:30 » |
|
Skall prövas.... roade mig att titta på displayen för loggern, nu när givarna syns, T3 dyker upp utan värde(lös) för att få ett 1 sek senare få aktuell temp.
Påfyllning av konstigt beteende, vet inte om jag missat något men raderar jag givare från listan, bör de inte försvinna som kanaler också efter omstart? jag kan välja givare från kanallistan och vips så dyker de upp som givare......
|
|
« Senast ändrad: 2015-07-02 20:18 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #8 skrivet: 2015-07-02 22:23 » |
|
Nä nu fan ger jag upp
Raderat minnet minst 10 ggr provat 3-tråd till 2-tråd en givare två givare testat tre st agg (varav en sprillans) kortat en sensor kabeln
RT soft hittar allt som är till kopplat ändrar till e-logger error S2 E0 omstart S2 E2 omstart allt syns inge error och så håller det på...orkar inte beskriva alla varianter av error det har vart.... utan expansion med expantionsmodul
Så fort tempgivarna dyker upp i par brakar det ihop, ska prova 2-trdsläge i logger1 fungerar det där...
Radera minne igen (utan givare), va kul då dyker Error 93/65640 upp.....startar om, MEN va kul, en tempgivare dyker upp, trådlöst antar jag, eftersom det inte sitter några givare verken som 2-el 3-tråds i loggern.
|
|
« Senast ändrad: 2015-07-02 22:38 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #9 skrivet: 2015-07-03 06:24 » |
|
Nu börjar tempgivarna till logger 1 krångla, 2 av 6 tempgivare ser ut som morsekod i grafen... -Nej, jag provade inte de andra givarna i denna logger. Övriga givare fungerar felfritt
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #10 skrivet: 2015-07-03 09:11 » |
|
De där typen av fel är Andreas bättre på att svara på än mig, men jag kan tänka mig ett scenario...
Det sker många processer i bakgrunden i webbtjänsten, inte alla processer körs så snart man kopplar upp en logger, eller loggern skickar data till webbtjänsten. Vissa v dina problem skulle kunna bero på att det förekommer "orimliga" data i flera uppsättningar lagrade i webbtjänsten, och det alla processer som behöver köras för att "ordna till" alla data inte hinner köras innan du raderar minnet eller kastar om givare mellan ingångarna igen.
Är man rädd om historiska data skall man inte radera givare och kanaler i onödan.
Mitt förslag, baserat på ovanstående är att du utan att ansluta loggern till webbtjänsten:
Radera minnet Stäng av loggern Anslut alla givare och moduler Starta loggern
Om allt nu fungerar: Anslut till webbtjänsten Kör över namn, definitioner och larm till loggern. Vänta i ett dygn för att se om allt reder ut sig med de automatiska processer som körs vid olika intervaller.
Eller så väntar du på att Andreas svarar, kanske han har något bättre förslag.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #11 skrivet: 2015-07-03 10:34 » |
|
Tack Så om jag förstått rätt nu: Radera minne, omstart med alla givare på plats. Kör Logger Soft ett dygn koppla sedan upp loggern mot webben!
Att grafen ser ut som morsekod vad indikerar det? Inte alla, men många omstarter blinkar det rött vid 6/6, (för att sedan fortsätta) något att bry sig om?
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #12 skrivet: 2015-07-03 10:39 » |
|
Jag skulle vilja reda ut en sak först för att försöka ringa in var felet ligger.
När jag läser igenom inläggen ovan verkar det som att allt funkar i LoggerSoft men inte i E-logger? Eller är det problem när bara LoggerSoft körs också?
Om problemen uppträder då bara LoggerSoft körs så är det fel på givarnätet/loggern, annars är felet sannolikt relaterat till E-logger.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #13 skrivet: 2015-07-03 13:28 » |
|
Jag kom själv att tänka på att jag inte har tittat i logger soft utan endast på logger displayen. (man liksom fastnar i tänket...) Återkommer när detta är gjort
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #14 skrivet: 2015-07-03 17:39 » |
|
Så, nu har jag tittat med hjälp av Loggersoft: ID för loggern 2020 något så kryptiskt som (ID: xjîã) inget som kan liknas med det jag finner i displayen på loggern Radering av minne igen nu okey ID. Alla givare/ingångar (25st)har en adress, den aktuella loggern skickar inga värden(13st) till loggersoft men jag ser värden i displayen. Den första loggern skickar värden till loggersoft Ska jag bryta ihop igen? Inser vilken klant jag är, klart att den inaktuella loggerns data inte inhämtas till loggersoft... LoggerSoft tappar givarna var 10:e sekund ca, kommer tillbaka efter 2 sek
|
|
« Senast ändrad: 2015-07-03 18:33 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
|