- Delar av adressen skulle kunna var i kolumnen Typ där det idag står DS24x --> DS24aaaa, där aaaa är de sista 4 tecknen i adressen.
Gjort, men det är blir alltid samma position 3 och 4 "D6" eftersom det är typkoden ex ("87D6" "86D6" ... "80D6" för DS2408). Position 2 innehåller ordningsnummer i kretsen 0-7. Position 1 anger typ av krets där 3 står för DS2413, 6 för DS2406 och 8 för DS2408.
- "FEL: Felkod 1" När fler utgångskort anslutna, de dyker ju upp som ingångar by default, ändrar till utgångar fungerar men när jag skall ändra status på i detta fall from den tredje porten på sista anslutna kortet så dyker "FEL: Felkod 1" upp.
Inget fel på kortet, det fungerar som vanligt när enbart detta kort är anslutet.
"Felkod 1" inträffar om position för utgångsnummer>=30. Position 0-11 tas upp av reläer, iPwm och IDac. Sen börjar resten på 12, dvs trådlösa utgångar och onewire-utgångar. Så förutsatt att trådlös utgång saknas så tar ditt första utgångskort upp plats 12-18. Det andra 20-27. Det tredje 28, 29 och sen stopp. Så det verkar stämma med "för många".
Så för närvarande är 2 st DS2408 á 8 in/utgångar max, och fler bör inte anslutas. Har du behov av fler än 16 (18 med DS2406/DS2413) onewire-in/utgångar till något, eller är det bara för korttestning du använder så många?
- "FEL: Felkod 2" har jag bara haft en gång, tror att orsaken var dåligt anslutna kablar till 1W-plinten
Ja "Felkod 2" kan uppstå om man skriver till en utgång som inte loggern kan nå, så det kan till exempel inträffa när en io-krets kopplas ur utan att raderas, eller vid kabelglapp precis som du skriver.
- Jag kör "Logger 3030 version 190523". Testat "power recycle" ett par ggr idag med default-visning och fick även nu en blåskärm.
Error 84 betyder att checksumman på loggerns inställningar i flash inte stämmer.
Det skulle kunna vara något problem med att du ansluter fler DS2408 än vad loggern egentligen klarar av och att den då skriver nånstans där den inte borde skriva. Men den blåskärmen borde inte ha något att göra med visning "4 rullande" som du pratar om. Får du blåskärm även om du bara ansluter två DS2408?
Har läst någonstans att om DS-kretsar läses först så blådumpar Loggern, hittar det dock inte.
Det är nog under "Åtgärdat" i manualen "180323 Blåskärm vid loggerstart om IO-kretsar Dallas DS2406, DS2408, DS2413 detekteras innan någon annan typ av givare detekterats på sensoringångarna.", men det var långt innan den version du har nu.