Håller på och installera en P3IQ på husets huvudelmätare som har blinkande diod men ej S0.
Dock känner inte Logger 2020 av P3IQ och jag har gjort de felsökningstester som skall göras med bland annat spänningsmätning mellan plint 1 och plint 3 samt även urkoppling av plint 2 (data). jag har 11 volt mellan 1 och 3 samt den blinkar växlingsvis röd och grön vid urkoppling av kabel i plint 2 (data).
P3IQ har vad jag sett gått över i snurrskiveläge då den röda dioden lyser.

Någon här som vet vad jag skall göra ?
Tacksam för tips!


Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2010-12-25 01:18 »

Du måste via pc, eller e-logger.se säga åt modulen vilket pulstal den skall jobba med för att den skall börja fungera.

Dyker den inte upp i listan över anslutna enheter så går det inte.
Loggat

Kurvis
Medlem

Antal inlägg: 14


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2010-12-27 11:19 »

Tack för svaret. Det är nu fixat och systemet rullar.