Kalibrering av tempgivare
«
skrivet:
2009-04-07 14:24 »
Hej,
Har hittills anslutit 5 st. tempgivare på min bergvärmepump (NIBE 1230-6). Mäter KBin, VBfram, VBretur, VVmantel samt utetemp. Det fungerar mycket bra. Har dock ett litet problem.
Har t.ex kalibrerat VBfram så att den vid +35
o
C skall visa lika som bergvärmepumpens egen givare. Det innebär att vid +25
o
C visar den 1
o
C för lite, och vid +45
o
C så visar givarna 1
o
C för mycket.
Har monterat givarna dikt mot rören med straps alldeles intill originalgivarna samt isolerat med rörisolering.
Är det NIBE's originalgivare som är dåliga? eller?
/Micke
Loggat
NIBE Fighter 1230 6kW. 142 m aktiv energibrunn. Logger2020 med 13 tempgivare, Elmätare på VP
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: Kalibrering av tempgivare
«
Svara #1 skrivet:
2009-04-07 14:47 »
Ja, det kan du räkna med, mina givare visar betydligt mer rätt än Nibes, men i detta fall kan det också vara så (troligen) att du monterat de nya givarna bättre än vad Nibe monterat sina?
Om du monterar även Nibegivarna på samma sätt kanske det börjar stämma bättre när du jämför.
/Rickard
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4059
SV: Kalibrering av tempgivare
«
Svara #2 skrivet:
2009-04-08 16:56 »
Hur pass rätt visar en sån här givare som sitter på utsidan av ett rör i förhållande till temperaturen på vätskan i röret? Kan Nibe själva tänkas göra något slags kompensation för det mätfel man får?
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: Kalibrering av tempgivare
«
Svara #3 skrivet:
2009-04-10 06:10 »
Jag har aldrig hört att Nibe skulle göra en kompensation på sina givare, det finns möjligheter att justera givarna i styrdatorn (+- 3 grader om jag inte missminner mig).
En utanpåliggande tempgivare, oisolerad, visar runt 5 grader för lite om tempen ligger runt 50 grader och omgivande luft är runt 20 grader.
Med kontaktpasta mellan givare och rör, samt isolering blir mätfelet mindre än 2 grader, är den ordentligt isolerad, typ med >20 mm isolering, så bör mätfelet bli mindre än 1 grad.
Det räcker inte att bara stoppa in givaren under isoleringen, den måste fästas ordentligt mot röret, och "platta" sidan av givaren skall ligga mot röret.
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Elmer
Medlem
Antal inlägg: 119
SV: Kalibrering av tempgivare
«
Svara #4 skrivet:
2009-04-29 00:05 »
Kan rapportera att jag monterat alla mina 11 givare i rum i källaren för att utröna hur lika/olika de visar. Testmetoden är kanske inte den bästa, men givarna är ihopbuntade så de sitter väldigt nära varandra. Efter ett par dygns loggning så har jag sett att diffen mellan högsta och lägsta temperatur vid olika tidpunkter är mellan 0,37 till 0,50 grader C.
Loggat
NIBE Fighter 1230 6kW. 142 m aktiv energibrunn. Logger2020 med 13 tempgivare, Elmätare på VP
Rickard
Global Moderator
Antal inlägg: 1753
SV: Kalibrering av tempgivare
«
Svara #5 skrivet:
2009-05-01 18:56 »
Att bunta ihop denna typ av givare blir inte rätt, de har en liten "egenvärme" som gör att de som placeras i mitten av bunten förmodligen viar lite högre temp än de som sitter längst ut i bunten.
Testa doppa ned dem i vatten istället skall du se att de förmodligen visar med mindre än 0.25 graders diff mellan lägsta och högsta mätvärde, även vid denna typ av test är det dock viktigt att hålla dem i rörelse, det räcker att en givare har lite anliggning mot vattenbehållarens vägg för att det skall kunna bli en avvikelse.
Kalibrering av tempgivare är svårt.
Loggat
www.energibutiken.se
www.varmepumpsforum.com
www.poolforum.se
www.atvforum.se
www.energioffert.se
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...