Titel: Flytt av givare till buss 2 vid anlutning av expansionsmodul Skrivet av: gasgaraget skrivet 2012-02-16 08:57 Jag har ca 5 givare på en sektion på buss 1. Nu vill jag ansluta en P3IQ på samma ställe. För att slippa dra en ny kabel då den sitter lite illa till. Kan man flytta dessa till buss 2 men bryta loss +5V för givarna och driva dessa separat via en regulator från +12V eller separat matning. Alternativt skippa + 5V för givarna och använda parasitmatning via dataledningen?
Jonas Titel: SV: Flytt av givare till buss 2 vid anlutning av expansionsmodul Skrivet av: Rickard skrivet 2012-02-16 09:15 Du kan använda parasitmatning av tempgivarna.
Lägg ihop GND och +5V på givarkablarna och koppla dem till gnd på ingång 2. Vit ledare (data) kopplas till data på ingång 2. Den kabel som idag har + 5V från loggern, flyttas till 12 V (plint 4 på loggern) och matar enbart modulen P3IQ. PS. Du måste radera minnet i loggern när du flyttar givare mellan ingångarna. |