Du vill alltså helst ha in allt i rapporten. Men menar du att även om allt fanns i rapporten så vill du även ha in fler kanaler i beräknade kanaler? Och var skall du i så fall sen visa den resulterande beräknade kanalen?
Jag skulle vilja kunna ange (i elogger) att "El-total" ska beräknas istället för att det är en fysisk elmätare/kanal. Och jag vill även kunna specificera hur den ska beräknas exakt. Så det jag är ute efter är en beräknad El-total.
Att skaffa fler elmätare är inget huvudbry. Hade tänkt göra precis så: att köpa er INEPRO PRO380 M-bus trefas elmätare > installera den efter huvudelmätaren och ansluta den via pulsutgången till logger 1010. Hade även tänkt ansluta SolarEdge-inverteraren via modbus till logger1010. På detta vis får jag import, export, och produktion som separata kaneler i elogger. Men varesig INEPRO PRO380 M-bus trefas elmätare, eller inverteraren kan för sig självt visa totala konsumptionen i mitt hus just nu (om jag inte missförstått).
Nu när jag skaffat solceller så motsvarar inte längre "import" hela husets elkonsumption över ett år. Eltotal blir ju (produktion-export)+import (Se bifogad bild).
Och ja precis, när jag angett en ny el-total så vill jag att den syns i rapporten som el-total istället för den fysiska el-totalen. På detta vis kommer även min hushållsel att stämma. Nu visar hushållselen helt galet. När solen lyser så visar "hushållsel" min export minus mina andra el-kanaler. När det är kväll visar den import minus andra elkanaler (dvs rätt).