Skrivet av: edvinbu skrivet 2023-05-23 14:37
Jag har kopplat logger 1010 via HAN port/RJ45 mot vår Aidon elmätare. Mätsiffror jag får in är helt felaktiga och jag förstår inte vad jag har gjort för fel.
Bifogat två bilder där man kan se värden jag får in. Både V, A och W är helt fel.


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-23 15:13
Hej,

Ser det likadant ut om du tittar i teckenfönstret i loggern?

Vad är det för typbeteckning på elmätaren?


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: edvinbu skrivet 2023-05-23 16:17
Vi har Aidon 6560.

Ser bara detta i loggers display. Hittar inget i inställningar som kan tvinga fram visning av värdena.


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-24 08:29
Då har du i alla fall räkneverket från mätaren i teckenfönstret, stämmer värdet 1143,6 med mätarställningen?

Om du går till E-logger->Inställningar->Givare och tittar i kolumnen "Visa logger" så står det "Ja" för de givare som är inställda för att visas. Klicka i kolumnen "Ändra" och sedan kryssrutan "Visa loggerdisplay" + knappen "Ändra" för att ställa om. Om ingen kryssruta är markerad så visas alla givare.


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: edvinbu skrivet 2023-05-25 07:54
Tyvärr så visar den samma värde som du ser i bilden. Jag glömde förklara att detta används för industriföretag och är inkopplad mot vår ställverk, där två stycken trafo är kopplade som passerar elmätaren Aidon.
Klarar logger av att läsa högspänning, eller måste det beräknas på annat sätt?


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-25 11:05
Aha trafokoppladmätare, ja det kan säkert vara förklaringen. Frågan är då om vi läser ut felaktiga värden från mätaren, om värdena är såpass höga att de slår i taket nånstans i koden och därför blir fel, eller om det behövs skalfaktor. Behöver reda ut hur mkt felvisningen är.

När spänningen visar ca 60V, vad borde den vara?

När strömmen visar ca 2,3A, vad borde den vara?

När effekten visar ca 0,4kW vad borde den vara?

Fick aldrig svar på frågan om räkneverket, stämmer den visningen överens med den i loggern? Och om inte, hur stort är felet?


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: edvinbu skrivet 2023-05-26 07:20
Hej!

Fick detta svar nedan från vår elbolag. Frågan är ifall man kan göra dessa beräkningar i e-logger?

"Spänningen i mätsystemet omvandlas genom transformatorer 11000/110, vilket gör att du ska multiplicera spänningen du får ut i mätaren med 100 för att få fram primärspänningen.
Strömmen i mätsystemet omvandlas genom transformatorer 150/5, vilket gör att du ska multiplicera strömmen du får ut i mätaren med 30 för att få fram primärströmmen.
Effekten i mätsystemet behöver multipliceras med mätsystemets konstant 3000 (11000/110*150/5) för att få fram effekten på primärsidan.

I samband med nästa verifiering av mätsystemet som kommer ske under 2026 så har vi för avsikt att köra ner ovan konstanter till själva mätaren, det är först efter det som mätaren själv kan ge ut korrekt information genom display och HAN-port."


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-26 14:38
Hej,

Det borde gå att ordna förutsatt att inte något av värdena slår i taket. 6000 volt, 70A och 1200kW ungefär, är det max, eller kan något av värdena bli högre, och i så fall hur högt som max?

Räkneverket i kWh är ni inte intresserade av?


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: edvinbu skrivet 2023-05-29 10:05
Osäker när det gäller volt och amper, men effekten vintertid kan komma upp till 1800kW.
Fick även svar gällande räkneverket och den behöver också räknas om genom att man multiplicerar det aktuella räkneverket med mätsystemets konstant 3000.

Hur skulle vi kunna få det uträknad av logger? Vi använder också en mjukvara Open Automation software, som via ModbusTCP läser ut dessa värde och skriver det till vår SQL databas.


Titel: SV: Logger 1010 visar fel värde
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-29 11:04
Betyder det att ni egentligen inte behöver ha rätt värden i Logger 1010/E-logger då ni läser ut data till annat system? Vore det i så fall inte möjligt för er att lägga till omskalningarna som en beräkning i OAS?