Författare Ämne: Larm utlöser inte.  (läst 5473 gånger)
thias
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil Hemsida
« skrivet: 2011-02-17 08:46 »

Jag har larm på min panntemperatur < 50 detta utlöser inte trots att temperaturen ligger på 40.
Det fungerade första gången men nu får jag inga larm. Det larmar funkar på logger 2020 men registreras inte på E-logger och det skickas inga mail.

MvH Mathias
 
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2011-02-18 09:47 »

Exakt hur gör du när du testar, hur många gånger har du provat?

Har du ingen fördröjning inställd ska larmet lösa ut så snart temperaturen ligger nån tiondel under larmgränsen. Sen kan larmet inte lösa ut på nytt förän det nollställts genom att temperaturen stigit över larmgräns + hysteres. Enda undantaget är om du bryter strömmen till loggern och sätter i den på nytt, då löser larmet ut igen om larmvillkoret är uppfyllt.

Vad har du för mjukvaruversion i din Logger 2020?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!