Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Thomas72 skrivet 2012-01-07 17:29



Titel: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2012-01-07 17:29
Jag kopplade in nen P3IQ på Logger2020 och sedan dess så uppdateras inte givarna på HTIQ i E-logger längre. Under "Kommentar" på översiktssidan så står det "120105 17:46".
Jag har testat att radera minne och starta om Logger2020. Hur får jag igång dem? De fungerade ju innan.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-07 18:10
Blinkar fuktmodulen som den skall?
(Finns en diod inuti kapslingen på fuktmodulen)

Har du gjort de uppdateringarna som krävs efter att man raderat minnet (under "översikt på e-logger finns det uppmaning om att du behöver skicka över larmgränser, namn o.s.v. till Logger 2020 efter att du raderat minnet)

Har du gjort det, och fuktmodulen verkar blinka grönt som den skall så kan jag inte hjälpa dig mer, utan du måste vänta tills Andreas ser din fråga, han bör kunna se vad som är problemet.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2012-01-07 18:13
Dioden fungerar och blinkar grönt. Värdena visas både i Loggersoft och på Logger2020.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-07 18:21
? Visar det i både LoggerSoft och på e-logger, vad är då problemet.
Förlåt om jag inte hänger med riktigt.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2012-01-07 18:27
Värdena visas inte i E-logger. Bara på Logger2020-displayen och Loggersoft.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-07 21:47
Efter att du raderade minnet, har du kommit ihåg att välja driftläge e-logger på Logger 2020?
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020_111109#Driftl.C3.A4ge_E-logger


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2012-01-08 00:16
Ja, den är inställd på driftläge e-logger. Min andra givare (utomhustemperatur) och mina tre elmätare loggas fint på e-logger, men alltså inte HTIQ.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-09 09:19
Om du drar ut strömkabeln ur Logger 2020 och sätter i den igen, visas något felmeddelande i loggerns teckenfönster när den startar om?

Blinkar lysdioden på fuktmodulen alltid grönt eller har du sett den blinka rött också?

Var händer när du i E-Logger klickar "Givare" och sen "Uppdatera givarlista", dyker fuktmodulen upp som den skall?

Rör sig mätvärdet från fuktmodulen i LoggerSoft och på loggerdisplayen om du förändrar temperatur eller luftfuktighet?


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2012-01-09 09:31
Jag sitter på jobbet nu så jag kan inte dra ut strömkabeln, men jag är ganska säker på att jag gjort det tidigare och inte fått något felmeddelande.
 
Den blinkar alltid grönt.

Om jag uppdaterar givarlistan så finns givarna där. Under "Översikt" så står det under kommentarskolumnen "120105 17:46" både på Innetemp och Luftfuktighet.

Mätvärdena rör sig i Loggersoft och fungerar bra där. Så även på displayen på Logger2020.

Måste jag radera givarna i E-logger och börja om tror du?


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-09 10:14
OK tack. Har kört diagnos och kanalerna från fuktmodulen saknades i loggern, har skickat om dem. Möjligen att fuktmodulen inte fanns där i systemet (glappade) då du ominitierade. Fast mer troligt är det oknytt i din installation, du hade ungefär samma problem när du kopplade in din andra elmätare, och det här är alls inget vanligt förekommande fel.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2012-01-09 10:24
Nu fungerar det.  :) Stort tack för all hjälp!

Hoppas du även kan lösa min fråga under tråden "Hur får jag så det visas W i displayen på Logger2020?".


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Dadid skrivet 2012-01-30 01:01
Hej.
Den anläggning som jag driftsatte för ett par veckorsedan lider av två problem.
Det ena är att den inte har givit någon utdata sedan i torsdags. Vi skall försöka kika förbi den imorgon....

Det andra är att vi inte lyckades få en av fåra givargrenar att komunicera på något vettigt sätt med loggern. Grenen består av två Temp/RFgivare
Först misstänkte vi kabeln så vi bytte.
Även med en ny kabel visade loggern tokiga värden, även när inget fanns inkopplat alls:

När Loggern är ansluten till tre kablar som går till tre individuella givare funkar det fint.
När Loggern startar upp visas något i still med ”3 ing.” och ”6 exp.” och det visas och skickas data från tre temp-givare och tre fukt-givare. Dessa givare tilldelas identiteter och visar riktiga uppgifter.
När den fjärde kabeln ansluts (även utan givare i andra änden) visas helt andra uppgifter. Ovanstående ”3 ing.” och ”6 exp.” ändras till högre siffror men efterföljande skärm visar plötsligt ”253 anslutna givare” (siffran har varierat men många har det varit!). Uppgifterna från de anslutna givarna (6 st) visar nu 0,0 eller -0,0 (eller liknande… men inte rätt).
Även om givare ansluts till kabeln förändras resultatet inte!

Förmodligen handlar det om impedansproblem, så motstånd 120, resp 150 har inhandlats, att monteras i serie med dataledaren. Detta kommer att testas på Fredag om ni inte utifrån det ovan beskrivna misstänker något annat eller har några andra idéer att bidra med.

Mvh

David


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-30 06:07
Har på senare tid uppmärksammats på att plintarna som sitter på loggern när skruven dragits åt tills det tar stopp inte helt och hållet har stängt plinten.
Resultatet av detta är att det med den levererade kabeln kan bli glapp i plinten även om man dragit åt plintskruvarna så hårt man vågar.
Förtennade kabeländar, eller att  man skalar fram kopparledaren, tvinnar den, och viker dubbel/trippel bör säkerställa god kontakt.

Att bara skala fram ledaren på den medlevererade kabeln kan alltså resultera i glapp, som kanske dessutom accentueras av impedansproblem?


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Dadid skrivet 2012-01-30 14:12
Vi har testat med två olika typer av kablar, den andra med större kabelarea än den medlevererade.
Vi har testat med stamtråd direkt till loggern respektive till en egen plint alldeles i närheten av loggern (http://www.kjell.com/sortiment/el/elinstallation/koppling-dosor-lister/oppningsbar-snabbklamma-3-anslutningar-p37426 (http://www.kjell.com/sortiment/el/elinstallation/koppling-dosor-lister/oppningsbar-snabbklamma-3-anslutningar-p37426))
Längderna på kablarna bör inte vara särdeles lika.

Måste man sätta ett motstånd vid varje givare eller bara vid varje givare på det strulande trädet? Bör jag börja med 120 1W eller 150 ohm 0,25W


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-30 15:13
Fördelen med att ansluta direkt till loggern är att ju färre plintar/skarvar desto mindre som kan gå fel.

Ta 120 ohm, skruva fast ena änden av motståndet i dataplinten på loggern och anslut andra änden till dataledaren. Men det är sällan anpassning behövs, hur långt och komplicerat är nätet, kan du beskriva eller skissa upp struktur och kabellängder?


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Dadid skrivet 2012-01-30 15:40
Hela huset är ca 75m långt

Den röda delen av nätet är den som vi inte fått liv i.
Den gröna fungerar.
Själva loggern är den mitt i nätet med 4 inkommande trådar.
Hur lång varje ledning är är lite svårt att säga då den är häftad i råsponten och gör en lob ner om varje takstol den passerar, dvs ca 0,5m skall läggas till varje 1,2m i husets längdriktning.

Jag sökte lite på olika 1-wireresurser på nätet. Generellt rekommenderades att motstånden skulle monteras på varje givare. Jag har svårt att bedöma vad som är en vettig nivå, då mina svagströmskunskaper är skrala.

På fredag hoppas jag få liv i de sista delarna av nätet genom montage av motstånd, ändrad logistik i form av exempelvis seriekopplat nät etc.

Mvh

David


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-30 15:50
Hmmm, HÄFTAD i råsponten får mig att bli misstänksam...
Kan ett klammer ha hamnat snett och penetrerat den röda kabeln?

Om du lossar kabeln i båda ändar och ohmmäter (med alla ledarna fritt i luften i ena ändan) mellan vit/brun, vit/grön och brun/grön så skall du ha oändligt motstånd.

Tvinna sedan ihop vit/brun i ena ändan, ohmmät sedan från andra ändan på vit/brun - du bör ha någon enstaka ohms motstånd.
Om det verkar OK, gör likadant genom att tvinna ihop vit/grön - ohmmät, och sedan brun/grön och ohmmät.

Får du samma motstånd oavsett vilka parkombinationer du ohmmäter så är det antagligen inget fel på kabeln.

Kontrollera även så att du får fram 12 V till fuktgivaren längst bort i röda slingan (11-12 V).

När man ansluter och tar bort moduler från loggern kan det ibland vara nödvändigt att radera minnet på loggern för att det skall fungera direkt vid uppstart.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Dadid skrivet 2012-01-30 15:55
Häftningsproblematiken var vår första spontana tanke, därav kabelbytet. Jag ohm-mäter dem och kollar hur många volt som når fram vid nästa besök.
Klamrarna jag använt är ganska smidiga att använda. Kabeln ligger tryggt i spåret i häftapparaten välvda klamrarna skjuts på plats.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-30 16:10
Har ni provat koppla ur den gröna delen helt för att enbart köra med den röda?

Jag har själv loggat med 200 meter kabel och då räckte det med ett enda motstånd på loggersidan. Visst är det mer gynnsamt med motstånd på varje slinga men tycker inte det skall behövas med er kabellängd.

Förgreningar med liknande längd är knepigt eftersom signalen studsar i flera ändar och ger samverkande reflexer som stör ut data. I regel bättre att om möjligt sätta allt i serie.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Dadid skrivet 2012-03-31 12:57
Hej Andreas och Rickard

Då jag bor långt från vår anläggning har jag inte haft möjlighet att felsöka den sedan vi sist talades vid om behov av motstånd, nätutformning etc.

I fredags ägnade vi dock hela dagen åt systematisk felsökning. Följande konstaterades:

- Loggern får kontakt med varje givare när de ansluts en och en.
- Motstånd 120 ohm inkopplade i serie med dataledaren ger ingen synbar funktionsskillnad oavsett om de ansluts vid givarna eller nära loggern.
- Vi lyckades aldrig få mer än tre givare att kommunicera felfritt med loggern samtidigt. Detta oberoende av kabellängder och användande av motstånd.
- När fler givare ansluts registreras dessa i loggern, men mätvärdena från samtliga då inkollade givare anges som 0,0 resp -0,1

Vi ser inte riktigt hur vi kan komma vidare med felsökningarna.
Har ni möjlighet att testa en liknande setup i en något lugnare miljö än vår testvind? Dvs testa att ansluta fler än 3 temp/RF-givare. Om detta faller väl ut vore det bra att komplettera testen med att utöka kabellängden. Våra kablar varierar mellan 3 och upp till kanske 50 meter. Längderna varierar dock medvetet för att minska risken för symetri.

Vi är mkt tacksamma för alla former av bidrag som kan leda till att vi får ihop ett fungerande nät.

Mvh

David


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-03-31 13:03
Provade ni radera minnet när ni kopplade till/från modulerna?
Just att ni aldrig fick fler än 3 givare att visa kan vara någon bugg som kommer fram när ni kopplar bort tidigare anslutna givare/moduler.


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Dadid skrivet 2012-03-31 13:44
Ja minnet raderades mellan varven, dock inte varje gång en förändring gjordes så jag vågar inte riktigt säga vilka parametrar som testades mellan nollställningarna.

/David


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-03-31 18:07
Jag skulle rekommendera följande sätt att felsöka:

Koppla loss alla givare och moduler.
Radera minnet
Anslut fuktmodulen som är placerad längst bort från Loggern (utan anpassningsmotstånd).
Om det funkar, radera minnet igen, anslut ytterligare en modul, och fortsätt så tills det inte längre fungerar när du ansluter ytterligare en givare eller modul. (radera minnet mellan varje ny givare/modul du installerar)

När du till sist (kanske) råkar ut för att det inte längre fungerar, prova sätta ett anpassningsmotstånd på den sista givaren/modulen du kopplade in.

/Rickard


Titel: SV: HTIQ - Temperatur och Luftfuktighet fungerar inte längre i E-logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-04-02 10:35
- När fler givare ansluts registreras dessa i loggern, men mätvärdena från samtliga då inkollade givare anges som 0,0 resp -0,1

Lyckades ni få alla 10 att detekteras, eller hur många lyckades ni med som max?

Hur ser id-listan ut, verkar den vettig?

Har ni möjlighet att testa en liknande setup i en något lugnare miljö än vår testvind? Dvs testa att ansluta fler än 3 temp/RF-givare.

Så vitt jag vet körs de regelmässigt utan problem 10 åt gången vid test/kalibrering. Problemet torde alltså vara kablaget/nätets topologi. Har ni provat koppla in dem alla med en riktigt kort kabel och fungerar det då? I sådana fall råder inga tvivel.

Exakt vad är det för typ av kabel ni använder?