Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Torsten A skrivet 2023-05-25 15:18



Titel: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-05-25 15:18
Hej

Har problem med att kanalen visar annat värde än vad givaren visar.
Se bilder. (även i inlägget under)

Är 3 givare 26 27 28 som skall visa Amper per fas från huvudelmätaren Adion 6434 via HAN logger 1010

Kanalen visar över 6500A!

Hur löser jag detta?

Mvh Torsten


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-05-25 15:22
En bild till. Var förstor trots att den inte var det.. Bugg i forumet?


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-26 14:40
Hej,

Vilka värden visas för givare 27, 28 & 29 i loggerns teckenfönster?


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-05-26 15:38
Kan inte se det då jag har ett problem till.
Med larm DPSS 141, så min skärm bara blinkar, trycker man så ser man givaren jag satt larmet på. Går inte få bort.
Men skrkvigt i tråden om larmet.

Men hur löser jag detta problemet?


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-29 07:37
Då är det något jag inte hunnit med, kollar det strax.


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-05-29 08:46
okej.

Men att givare och kanal visar olika felet var där långt innan det andra


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-29 11:06
Jag förstår, men för att kunna hjälpa dig behöver jag ha svar på vilka värden som visas för givare 27, 28 & 29 i loggerns teckenfönster?


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-05-30 16:22
Har nu kollat

Displayen visar
Fas 1A - 8.0
Fas 2 A - 3.3
Fas 3 A 1.9

Givare visar
27  fas1 A 6.1
28 fas2 a 2.70
29 fas3 a 3.8

Kanal visar
Fas 1  a 6524.60
Fas 2  a 65550.3
Fas 3 a 1.9

Känns som att kanalee har problem när det blir negativa världen. (när jag säljer el)


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-05-30 16:23
Kompletterande bilder till inlägget innan


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-05-31 08:10
Toppen, tack. Ja det är helt klart relaterat till negativa värden. Då har vi något att gå på, återkommer till detta.

(Vilka värden som visas i givarlistan är ointressant, det är precis som det står i dialogen som visas när du klickar "Uppdatera givarlista" - att de kan vara inaktuella.)


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-06-14 11:22
Har du hittat någon lösning på problemet?


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-15 08:52
Hej,

Mkt att göra nu, har dessvärre inte hunnit med detta än. Men ser att tiden gått så måste försöka klämma in det nästa vecka.


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-21 15:47
Hej,

Nu bör detta vara åtgärdat. För att få korrekta värden behöver mjukvaran i loggern uppdateras, sen behöver du radera strömkanalerna i E-logger för att sedan skapa om dem. Tack för att du sade till!


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-06-22 13:32
Tusen tack nu fungerar det. Och jag behövde inte äns göra om kanalen!

Bra jobbat!


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-28 08:15
Hej,

Om du inte gör om kanalerna så tror jag du visserligen kommer att se rätt numeriska värden i översikten osv, men i graferna blir negativa värden fel.


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-06-28 08:55
Kom på det sen att historiken blir inte helt 100% hehe

Men bra jobb ni gör


Titel: SV: Givare och kanal visar olika
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-30 09:24
Toppen, tack!  :)