Författare Ämne: Modbus TCP [Solaredge]  (läst 3567 gånger)
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« skrivet: 2023-04-14 11:54 »

Hej

Försöker lägga till min Solaredge med Modbus tcp

Men får att mitt ip är felaktigt. (192.168.0.240) se bild.
Vad gör jag för fel?
Försöker med ip adressen som min solaredge har i mitt lokala nätverk, samma nätverk jag har min logger 1010 på.


//Torsten
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2023-04-17 11:23 »

Hej,

Kan ha berott på ett programfel, prova nu igen om det inte går bättre.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2023-04-17 11:53 »

Nu gick det att lägga till den.

Men är det bara max 4 givare på Modbus TCP ?

Såg nu att jag var uppe i 30 givare. Hade hoppats att TCP inte tog upp samma antalet som vanliga ModBus. men så är kanske fallet?
« Senast ändrad: 2023-04-17 12:00 av Torsten A » Loggat
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2023-04-17 15:58 »

Får dock givar fel på givarna via modbus tcp...
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2023-04-19 08:48 »

Hur ser det ut i anropsloggern? http://192.168.1.23/mtmlog  (byt ip-adressen mot loggerns ip).
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2023-04-19 14:41 »

Hur ser det ut i anropsloggern? http://192.168.1.23/mtmlog  (byt ip-adressen mot loggerns ip).


Time     Sensor      IP:Port               Tc   Tr   Ex Res
14:50:17 43 DC sol _ 192.168.0.240:1502    1015 5010 00 TIMEOUT REP
14:50:10 42 ________ 192.168.0.240:1502    1029 5009 00 TIMEOUT REP
14:50:03 42 ________ 192.168.0.240:1502    1015 5011 00 TIMEOUT REP
14:49:56 42 ________ 192.168.0.240:1502    1017 5009 00 TIMEOUT REP
14:49:49 42 ________ 192.168.0.240:1502    1016 5010 00 TIMEOUT REP
14:49:42 44 TempSink 192.168.0.240:1502    1016 5010 00 TIMEOUT REP
14:49:35 44 TempSink 192.168.0.240:1502    1016 5008 00 TIMEOUT REP
14:49:28 44 TempSink 192.168.0.240:1502    1017 5010 00 TIMEOUT REP
14:49:21 43 DC sol _ 192.168.0.240:1502    1016 5010 00 TIMEOUT REP
14:49:14 43 DC sol _ 192.168.0.240:1502    1016 5011 00 TIMEOUT REP
« Senast ändrad: 2023-04-19 14:53 av Torsten A » Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2023-04-19 14:53 »

Tack! Loggern förefaller ansluta korrekt mot Solaredge-enheten, men sen när den skall till att läsa ut data så får den inget svar. Kanske är det så att du har en modell av Solaredge som inte följer Sunspec. Exakt vilken modell av SolarEdge är det du har? Hur gammal är den? Har du något modellspecifikt datablad på registeruppsättningen för Modbus TCP?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2023-04-19 15:00 »

Tack! Loggern förefaller ansluta korrekt mot Solaredge-enheten, men sen när den skall till att läsa ut data så får den inget svar. Kanske är det så att du har en modell av Solaredge som inte följer Sunspec. Exakt vilken modell av SolarEdge är det du har? Hur gammal är den? Har du något modellspecifikt datablad på registeruppsättningen för Modbus TCP?

Jag har en SE10K

Se bilderna för program vertioner. Installerad 190513

Även mailet jag fick av tekniken som aktiverade modbus tcp
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2023-04-20 08:50 »

Hej,

Hur skall man tolka informationen i skärmdumpen, är det raden WSA som är mjukvaruversionen?

Så här står det i dokumentationen för Solaredge
"All SolarEdge inverters with SetApp configuration are SunSpec-supported.
SolarEdge inverters with the LCD that have Firmware version 3.xxxx and above only are SunSpec-supported."

Men din låter så pass ny så borde fungera.

Kan det vara modbusadressen som är problemet? Ser du har 0 i formuläret i första inlägget ovan men i manualen står "The default device ID of the inverter connected to the Ethernet is 1."

Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2023-04-20 09:43 »

Hej,

Hur skall man tolka informationen i skärmdumpen, är det raden WSA som är mjukvaruversionen?

Så här står det i dokumentationen för Solaredge
"All SolarEdge inverters with SetApp configuration are SunSpec-supported.
SolarEdge inverters with the LCD that have Firmware version 3.xxxx and above only are SunSpec-supported."

Men din låter så pass ny så borde fungera.

Kan det vara modbusadressen som är problemet? Ser du har 0 i formuläret i första inlägget ovan men i manualen står "The default device ID of the inverter connected to the Ethernet is 1."



Ändrade modbusadressen till 1 och nu fungerar det.
Tusen tack för hjälpen
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2023-04-20 11:27 »

Ingen orsak, fint det ordnade sig!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!