jaer
Medlem
Antal inlägg: 17
|
|
« skrivet: 2012-03-10 15:35 » |
|
Hej
Jag har solpaneler och acctank på 750 liter och vill styra ut värme till polen via en värmeväxlare. Tänkte byta min nuvarande styrning till en 2020 sol + expansionsenheten. Problemet med att styra med expansionsenheten är att den bara styr reläet på 50-95 grader. Jag vill börja styra ut värme redan vid 30-35 grader. Finne det någon "patch" eller någon annan lösning?
/Janne
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #1 skrivet: 2012-03-12 13:06 » |
|
Visst kan vi ändra nivån för "Styr2 NI" till 30-95 grader.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
jaer
Medlem
Antal inlägg: 17
|
|
« Svara #2 skrivet: 2012-03-13 16:10 » |
|
Bra, då är det bara att dra igång projektet (byte av styrsystem). Beställning kommer!
/Janne
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
jaer
Medlem
Antal inlägg: 17
|
|
« Svara #3 skrivet: 2014-07-17 09:41 » |
|
Hej Andreas
Det var ett tag sen vi diskuterade detta ämnet och projektet har legat på is Nu vill jag använda expansionsenheten för att styra poolen. Finns detta inbyggt i någon ny release av firmware eller kan jag få en special release?
Med vänlig hälsning Janne
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #4 skrivet: 2014-07-17 11:46 » |
|
Ja du kan få en specialversion, men tyvärr tidigast om en månad, jag har precis påbörjat min semester.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
jaer
Medlem
Antal inlägg: 17
|
|
« Svara #5 skrivet: 2014-07-17 13:44 » |
|
Ok, tack Det var onödigt av mig att vänta så länge med frågan.
Ha en bra semester!
Med vänlig hälsning Janne
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
jaer
Medlem
Antal inlägg: 17
|
|
« Svara #6 skrivet: 2014-08-31 18:09 » |
|
Hej Andreas
Hoppas semestern har varit bra. Hur gör vi om jag vill kunna styra reläet från 25-95 grader som beskrivet tidigare i tråden. Kan du skicka mig en special release? Och hur isåfall?
Mvh Janne
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #7 skrivet: 2014-09-01 11:25 » |
|
Tack för påminnelsen. Tar en titt på detta under veckan och återkommer.
Uppdatering, då det finns en sådan tillgänglig, görs under E-logger>Inställningar>Konto under rubriken "Det finns ny mjukvara till Logger 2020".
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
jaer
Medlem
Antal inlägg: 17
|
|
« Svara #8 skrivet: 2015-08-21 09:43 » |
|
Hej Andreas
Har kört denna funktionen med Poolen i sommar och det fungerar som en klocka. När jag har mer energi i toppen på ackumulatortanken än 35 grader så startar jag en cirkulationspump till en plattvärmeväxlare och "dumpar" värmen i poolen. Sen har jag ändå värme kvar för duschning och liknande på kvällen. Tackar för uppdateringen av programvaran som löste detta.
Med vänlig hälsning Janne
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #9 skrivet: 2015-08-28 16:51 » |
|
Tack för återkopplingen, roligt höra att det fungerar bra!
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
jfrederiksen
Medlem
Antal inlägg: 7
|
|
« Svara #10 skrivet: 2016-01-02 21:41 » |
|
Hej Andreas Jeg har brug for at styre varmen fra soltank til acktank når soltank er varmere end acktan - ikke kun for at beskytte soltanken - men for at få et soltilskud til opvarmning når soltanken når ca 30-35 grader. Kan jeg få en kopi af den firmware til poolstyring som tillader STYR2NI til at blive reguleret mellem 25-95 ? På forhånd tak
mvh... John
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
jfrederiksen
Medlem
Antal inlägg: 7
|
|
« Svara #11 skrivet: 2016-03-03 22:54 » |
|
Hej Andreas,
Der er gået 2 mdr siden jeg rejste sagen - er der ingen fra E-logger der læser med ?
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #12 skrivet: 2016-03-04 10:29 » |
|
Ursäkta! Har helt missat din fråga. (Har du inte fått svar på en vecka så fråga gärna igen!)
Mjukvaran med "Utökat område Styr2 NI från 50-90 till 11-90" har hela tiden funnits tillgänglig för alla att ladda hem och ligger med i version 140918 och nyare för solfångarloggern, logga in i E-logger och gå till Inställningar>Konto så finns den under rubriken "Det finns ny mjukvara till Logger 2020".
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
jfrederiksen
Medlem
Antal inlägg: 7
|
|
« Svara #13 skrivet: 2016-03-16 20:32 » |
|
Hej Andreas,
Der er ingen ny mjukavare - men aktuelle release er også ny "Logger 2020 version 150219" så jeg har haft den fornødne support uden at vide besked om det! Tak for info! Så er det blot at få sat solfanger anlægget op. Mvh John
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #14 skrivet: 2016-03-17 18:10 » |
|
Det var inte så lätt att veta det! Men nu är allt frid och fröjd i alla fall. Hör gärna av dig om du kommer på något annat.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
|