Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => LoggerSoft => Ämnet startat av: Torsten A skrivet 2023-04-16 16:41



Titel: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-04-16 16:41
Hej har bytt namn på mina sensorer och nu vill loggerSoft inte längre lagra datan.
Får meddelande Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Se även bild

LoggerSoft V1.0.0.10
Windows server 2019

Hur löser jag detta?

MVH Torsten


Titel: SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-17 10:39
Hej,

Har du startat om LoggerSoft?

Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?


Titel: SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-04-17 11:18
Hej,

Har du startat om LoggerSoft?

Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?


Jepp har startat om allt. och kör det som administratör. Men fortfarande samma problem


Titel: SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-04-17 18:45
Hej,

Har du startat om LoggerSoft?

Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?

Problem med att programet kraschar med efter att jag bytte namn på sensorerna


Titel: SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-04-17 22:16
Kan tilllägga att det är bara modbus givarna den inte kan spara. temp å puls fungerar


Titel: SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-04-18 19:26
Hittade felet.

Den gillade inte tecknet |
Tog jag bort | så fungerar det igen.


Titel: SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-19 08:52
När du skriver gillade inte tecknet | så menar du alltså i givarnamen?


Titel: SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Skrivet av: Torsten A skrivet 2023-04-28 08:18
När du skriver gillade inte tecknet | så menar du alltså i givarnamen?

Precis. Det fungerade inte alls då