Hej!
Ser att du har flera styrningar definierade för samma utgång. Dels en villkorsstyrning med på om pooltempen är <29°C och av om >29°C. Dels tre timerstyrningar som sätter utgången i på-läge mellan 19-20, 21-04 och 8-18, detta betyder att reläet alltid kommer att vara på dessa tider oavsett villkorsstyrningen. Enda tiden villkorsstyrningen kan styra är när timerstyrningen inte är aktiv, dvs 20-21, 04-08 och 18-19.
Ok.
Så Logger prioriterar vilkorsstyrning. Då förstår jag vad den gör.
Tyvärr blir jag tvingad att sätta en manuell timer eller en manuell temperaturstyrning parallellt med 3030, det känns ju lite 80-tal. Ser du någon work around eller liknande?