Du kan ansluta alla givarna på ingång 2.
Anslut P3IQ enligt instruktionen, 12V, GND, Data
Anslut tempgivarna som följer:
GND OCH +5V-ledarna ansluts (båda två) på Plint 5 (GND) på logger 2020, Dataledaren ansluts på plint 6 (data) på logger 2020.
På detta sätt kopplas tempgivarna in i "parasite power"-läge på samma ingång som pulsmodulerna.
OBS. Du kan alltså inte lägga 12 V på tempgivarna, utan kopplar både +5V och GND-ledarna på tempgivarna till GND-plinten på Logger 2020.
Från manualen:
"Inkoppling av temperaturgivare och moduler
Sensoringång ett används för temperaturgivare av typen Dallas onewire i tretrådsläge (jord, +5V, data = tre trådar). Sensoringång två används för temperaturgivare av typen Dallas onewire i tvåtrådsläge (jord, data och spänning i samma tråd = två trådar) samt expansionsmoduler (jord, data +12V). Dallastemperaturgivare och moduler kan blandas och anslutas var som helst på samma kabelsinga kopplade till sensoringång två, detta gör det enkelt att ansluta fler mätobjekt i takt med att behov uppstår.
Undvik att bygga in kablage och skarvar alltför svåråtkomligt, blir det fel - på grund av exempelvis glappkontakt, fukt, åsknedslag eller dylikt - är det en stor fördel att kunna koppla i och ur bara delar av nätet för att felsöka.
Planerar man för ett större nät med många temperaturgivare och moduler bör strävan vara att låta de bägge sensoringångarna dela på bördan av temperaturgivare och moduler. Eftersom expansionsmoduler bara kan anslutas på sensoringång två innebär det att man bör försöka lägga så många temperaturgivare som möjligt på sensoringång ett.
Faktorer som påverkar givarnätets funktion:
Antal givare/moduler, fler betyder känsligare nät
Längden på kablaget, längre betyder känsligare nät
Antalet skarvar, fler betyder känsligare nät, lödningar är bättre än skruvplintar, skruvplintar är bättre än kontakter
Var förgreningarna sitter, undvik förgreningar som delar sig i flera exakt lika långa kablar
Typ av kabel, lägre resistans och kapacitans är bättre, partvinnat (data & jord i samma par) är bättre än icke-partvinnat, tätare tvinning är bättre än gles tvinning
Impedansanpassning av kablaget, ett motstånd på 70-100 ohm mellan dataingången på loggern och givarnätet kan ibland göra skillnad. Motståndet ansluts enligt följande: Koppla loss den kabel som sitter ansluten till data (polskruv 2 för givaringång 1 eller polskruv 6 för givaringång 2). Anslut den nyss lossade kabeln till ena änden av motståndet. Skruva fast andra änden av motståndet i polskruven."Se även denna bild för en schematisk syn över hur givare och moduler kan kopplas in: