E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Energimätare => Ämnet startat av: Lars52 skrivet 2017-03-18 10:23



Titel: MBus converter Demeix
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-18 10:23
För RS485 visar man A, B & GND I manualen, men det finns bara 2 plintar (A & B) på konverteraren, var plintar man GND?


Titel: SV: MBus converter Demeix
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-18 16:47
M-bus-konvertern har ingen jordplint för Modbus (Modbus är galvaniskt isolerad på den så den ligger och flyter), så det skall absolut inte dras någon jordkabel mellan logger och konverter.