Ham jeg har faktisk ikke sjekket datablad, det stod at den kunne lese fra 20cm til 7,5 meter, med 1cm oppløsning. Det holder vel?
Vad som kan bli problem är om du bara nyttjar en bråkdel av området för insignal på ad-omvandlaren, då blir det brusigt.
(vcc/1024) / cm betyr vel at signalet vil endres med 0,005 volt pr cm om man bruker 5v signal.
Min tank er 3m dyp. Planen var å sette denne sensoren ca 10 cm fra topp.
Nivået i tanken vil være fra 10-40 cm dypt i bunn av tanken.
Menar du alltså att nivån i tanken som minst blir 10 cm och som mest 40 cm? Med 0,005 V/cm kommer utspänningen då att variera mellan 10*0,005=0,05 och 40*0,005=0,2V, i så fall skulle du behöva förstärka signalen för att undvika brus.
Dette er kloakk så jeg vet ikke hvor bra en laser vil måle, mtp kondens på sensor.
Ja då kan nog laser bli knepligt, jag tänker mest på smutsen...