E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Minska känslighet på EL ingång
|
skrivet: 2009-04-14 12:53
|
En bild säger mer än 1000 ord eller hur det nu är Nackdelen är spikarna/störningarna får bara 470ohm till minus vid 12volt istället för 220ohm men jag ska prova lite mer till helgen. Ungefär vid vilken spänning går brytpunkten när logger 2020 räknar det som en puls? Skulle ju kunna köra en extern regulator på t.ex. 3volt och då kan jag belasta S0 med 150ohm (20mA) vilket gör att störningarna får ännu mer motstånd till minus.
|
|
|
9
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Minska känslighet på EL ingång
|
skrivet: 2009-04-13 16:58
|
Nu har jag testat lite mer, drog en kabel på golvet helt skild från elledningar och störningarna försvann men jag vill inte ha kabeln ligga där så jag kopplade in orginalkabeln igen.
Efter vad jag har läst så är maxbelastning på S0 utgången från elmätaren enl DIN 27mA men det rekommenderas 20mA så jag bytte motståndet till 220ohm och när jag kör på 5volt ger det en belastning på 23mA och nu verkar störningarna/pikarna försvunnit. (Ska man köra på 12volt är det 470ohm eller högre som gäller)
Bifogar en bild på Logger 2020 och en förbrukningskurva där v-pumpen startat ett antal ggr utan störning
|
|
|
11
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Minska känslighet på EL ingång
|
skrivet: 2009-04-08 19:46
|
Nu har jag provat lite, satte först ett motstånd på 1,2Kohm mellan e2 och jord utan märkbar skillnad, bytte då till 470 ohm och då kanske det blev lite färre störningar, sen satte jag S0 matningen till +5v istället för +12v och då blev det mindre störningar.
Vet ej hur lågt motstånd jag kan prova med så jag inte belastar S0 utgången för hårt (Enermet SY120E).
Ska prova att även sätta ett motstånd mellan ingången och S0 utgången.
Jag har ett oscilloscop stående i förrådet, ska se om jag orkar rota fram det under påskhelgen.
Återkommer
|
|
|
12
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / Minska känslighet på EL ingång
|
skrivet: 2009-04-07 20:51
|
Har nu loggat elmätaren till min värmepump några dagar och jag får störningar/pikar på elmätaringången när min vattenpump startar, t.ex tar jag en dusch så ser det ut som i slutet av diagrammet. (Det är en 1Kw 3faspump med tryckbrytare)
Det är en separat elmätare enbart till värmepumpen och den är kopplad från S0 utgången med 8 meter tvåledare till Logger 2020.
Kan det hjälpa om jag drar en skärmad tvåledare och jordar skärmen? Eller kan jag med hjälp av motstånd/kondingar minska känsligheten?
|
|
|
14
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Logger 2020 - Olika antal givare vid uppstart
|
skrivet: 2009-04-04 23:33
|
Nu är nästan all omlödning klar, dragning av kabel blir morgondagens bestyr.
Jag har gjort olika inställningar och omstarter och nu har jag kontakt med alla färdiga givare varje gång, har tre ursprungliga givare kvar att löda om så efter det vet jag om toppar/dalar är kvar på utegivarn t.ex. men jag tror att ingången på Logger 2020 har annan känslighet än min comport, då jag aldrig sett fenomenet i RTlogger.
Har lagt givarna på lite olika ställen i huset och även kopplat in elmätaren på v-pumpen på två sätt, optisk och S0 utgång, det verkar bli störningar på den optiska 51200 pulserna per kw (jo den är ordentligt avskärmad mot ljus) men om jag nöjer mig med 800 pulsers upplösning är ju S0 alternativet mkt säkrare avläsning.
Bifogar skärmdump
|
|
|
|