petergarda
Medlem
Antal inlägg: 31
|
|
« Svara #15 skrivet: 2021-10-29 14:48 » |
|
Hej Andreas,
Nu har jag kollat lite hur det ligger till.
De flesta av värden känns rätt, dock saknas några och några verkar vara fel. Med saknas menar jag att de kommer ut i loggern, men exporteras inte till databasen.
De som saknas i databasen är dessa (och dessa värden är märkliga tycker jag): Total system power e-logger värde: 16.17 Total system reactive power e-logger värde: 4.08 Total system apparent power e-logger värde: 9.21 DC power e-logger värde: 4.04
De som exporteras, men ser märkliga ut är dessa: Total system power factor e-logger värde: 3140.20 ; databasvärde: -9967.0 DC Voltage e-logger värde: 921.40 ; databasvärde: 7475.0
Man kanske kan göra beräkningar utav dessa värden, men för att jag ska kunna göra det, måste alla vara i databasen (och vara relevanta) Man borde kunna beräkna t.ex. DC sidan med p=u*i och AC sidan på samma sätt och så vidare. Jag vet inte om SE gör de beräkningarna (i invertern) eller om det görs senare...
Hör av dig när du har kollat vidare.
Hälsningar Peter
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #16 skrivet: 2021-11-01 07:23 » |
|
Hej! Tack för fortsatt testning. Se svar nedan. De flesta av värden känns rätt, dock saknas några och några verkar vara fel. Med saknas menar jag att de kommer ut i loggern, men exporteras inte till databasen.
Har du tittat på alla nivåer, hur ser de faktiska anropen ut? De som saknas i databasen är dessa (och dessa värden är märkliga tycker jag): Total system power e-logger värde: 16.17 Total system reactive power e-logger värde: 4.08 Total system apparent power e-logger värde: 9.21 DC power e-logger värde: 4.04
Vilka värden borde dessa ha ungefär?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
petergarda
Medlem
Antal inlägg: 31
|
|
« Svara #17 skrivet: 2021-11-01 20:03 » |
|
Hej Andreas, Nedan ser du siffrorna som är tagna (ungefär) samtidigt på två olika sätt. Jag tror att DC power borde vara samma som I_DC_Power. Logger läser nog ut något annat. Det andra som är väsentligt är Total system power. Det borde vara I_AC_Power. Vet inte riktigt vad Loggern läser ut. Dessa två vet jag inte vad som borde vara och vad loggern läserr ut. Total system reactive power Total system apparent powerDessutom det som är märkligt att exempelvis att Total system power factor verkar rätt i loggern (3382.20), men till databasen skickas ett helt annan (-9725.0). Samma gäller temp. Där ser det rätt ut i databasen, men fel i loggern. (jag har inte med här på grund av att får inte plats bland givare i loggern) Så här ser ut outputen från min anrop via perl (och dessa siffror stämmer överens med SE's egna siffror på deras site) C_SunSpec_DID | 103,00 | C_SunSpec_Length | 50,00 | I_AC_Current | 485,00 | I_AC_CurrentA | 161,00 | I_AC_CurrentB | 161,00 | I_AC_CurrentC | 162,00 | I_AC_Current_SF | -2,00 | I_AC_Energy_WH | 18928288,00 | I_AC_Energy_WH_SF | 0,00 | I_AC_Frequency | 4999,00 | I_AC_Frequency_SF | -2,00 | I_AC_PF | -9733,00 | I_AC_PF_SF | -2,00 | I_AC_Power | 10960,00 | I_AC_Power_SF | -1,00 | I_AC_VA | 11257,00 | I_AC_VAR | -25700,00 | I_AC_VAR_SF | -2,00 | I_AC_VA_SF | -1,00 | I_AC_VoltageAB | 3989,00 | I_AC_VoltageAN | 2310,00 | I_AC_VoltageBC | 4014,00 | I_AC_VoltageBN | 2311,00 | I_AC_VoltageCA | 4021,00 | I_AC_VoltageCN | 2322,00 | I_AC_Voltage_SF | -1,00 | I_DC_Current | 14888,00 | I_DC_Current_SF | -4,00 | I_DC_Power | 11126,00 | I_DC_Power_SF | -1,00 | I_DC_Voltage | 7473,00 | I_DC_Voltage_SF | -1,00 | I_Event_1 | 4294967295,00 | I_Event_1_Vendor | 0,00 | I_Event_2 | 4294967295,00 | I_Event_2_Vendor | 4294967295,00 | I_Event_3_Vendor | 4294967295,00 | I_Event_4_Vendor | 0,00 | I_Status | 4,00 | I_Status_Vendor | 0,00 | I_Temp_Sink | 3892,00 | I_Temp_Sink_SF | -2,00 |
Uttag från loggern samma tdpunkt (med några sekunders mellanrum): 7 | Ström | 00002BD7F9BC04A7 | ------- | 160.00 | P3c | Phase 3 current | 8 | Energi räknare | 00002BD7F9BC00A4 | ------- | 18928280.0 | Tea | Total active energy | 9 | Effekt | 00002BD7F9BC00A0 | ------- | 16.17 | Tsp | Total system power | 10 | Effektf. | 00002BD7F9BC00A8 | ------- | 3382.20 | Tspf | Total system power factor | 11 | Effekt | 00002BD7F9BC01A0 | ------- | 0.00 | Tsrp | Total system reactive power | 12 | Effekt | 00002BD7F9BC02A0 | ------- | 0.00 | Tsap | Total system apparent power | 13 | Effekt | 00002BD7F9BC03A0 | ------- | 4.04 | DCp | DC power | 14 | Spänning | 00002BD7F9BC00A6 | ------- | 921.40 | DCv | DC voltage | 15 | Ström | 00002BD7F9BC00A7 | ------- | 1749.80 | DCc | DC current | 16 | Ström | 00002BD7F9BC01A7 | ------- | 484.00 | Solc | Sum of line currents | 17 | Spänning | 00002BD7F9BC01A6 | ------- | 231.20 | P1v | Phase 1 volts | 18 | Spänning | 00002BD7F9BC02A6 | ------- | 231.20 | P2v | Phase 2 volts | 19 | Spänning | 00002BD7F9BC03A6 | ------- | 231.80 | P3v | Phase 3 volts | 20 | Ström | 00002BD7F9BC02A7 | ------- | 163.00 | P1c | Phase 1 current | 21 | Ström | 00002BD7F9BC03A7 | ------- | 160.00 | P2c | Phase 2 current |
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #18 skrivet: 2021-11-02 08:05 » |
|
Hej! Tack. Skall titta närmare på det så snart jag hinner.
Men fick aldrig riktigt svar på frågan om saknade värden. Löste det sig? Vad var anledningen?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
petergarda
Medlem
Antal inlägg: 31
|
|
« Svara #19 skrivet: 2021-11-02 09:30 » |
|
Hej,
Nej, de dyker inte upp i databasen. Dessutom visas de fel i loggern. Total system reactive power Total system apparent power Total system power DC power
//Peter
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #20 skrivet: 2021-11-02 11:55 » |
|
Hej!
Jag förstår. Fick aldrig svar på frågan i #16: "Har du tittat på alla nivåer, hur ser de faktiska anropen ut?". Det jag menar är att det är en sak hur det ser ut i databasen, men det kan ju kanske hända saker på vägen dit i din server/ditt script. Så har du möjlighet att se efter hur de råa http-post-anropen som kommer från loggern ser ut?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
petergarda
Medlem
Antal inlägg: 31
|
|
« Svara #21 skrivet: 2021-11-03 16:26 » |
|
Fick aldrig svar på frågan i #16: "Har du tittat på alla nivåer, hur ser de faktiska anropen ut?".
Hej, Tyvärr nästintill omöjligt att se anropen då det är post anrop mot webbservern (inte vad jag känner till i alla fall). I så fall om du kan se hur/vad som skickas från loggern hade varit enklare. Loggern innehåller ju adressen den ska skicka till och parametrarna/värden den skickar. Det som förbryllar mig är att de flesta av värdena ser rätt ut (alla från SMD630 + och de flesta från SE), men några ser fel ut i loggern men rätt när de kommer till databasen. För mig låter det som att värden som visas i loggern och värden som skickas via http, kommer inte från samma id (eller vad man skulle kunna kalla det för) Men skulle vi inte börja med att se till att alla värden ser rätt ut i loggern, utan errormedelande i loggern? Sedan kan vi kolla på vad som kommer ut via http-länken till serveradressen och inte... Sitter på jobbet och har inte tillgång till webservern just nu, men om du vill, kan jag posta PHP filen som tar emot och lagrar datan här. //Peter
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #22 skrivet: 2021-11-09 15:43 » |
|
Hej! Har dessvärre inte hunnit titta på detta än. Men det är verkligen inte omöjligt att se post-data. Vad har du för webbserver? I Apache t ex kan du köra mod_dumpio.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
petergarda
Medlem
Antal inlägg: 31
|
|
« Svara #23 skrivet: 2021-11-09 15:52 » |
|
Hej! Har dessvärre inte hunnit titta på detta än. Men det är verkligen inte omöjligt att se post-data. Vad har du för webbserver? I Apache t ex kan du köra mod_dumpio.
Jag kör mot en webbhotell och där kan jag inte installera program i deras webbserver. Tyvärr, har frågat de... Pratade med grannen lite grann och tydligen hjälpte du honom med hans Huawei (tror jag det var) växelriktare, som man nu kan välja. Som han sa, vi kanske behöver inte ha alla värden som jag raddade upp, utan räcker med några få. Eller är det samma jobb oavsett antalet poster? /Peter
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #24 skrivet: 2021-11-09 16:06 » |
|
Aha då förstår jag. Men kan du inte tillfälligt ställa om post-adressen till en online-test-tjänst typ requestbin eller liknande? Det är såklart lite mer jobb med fler parametrar än med färre. Men som sagt det kommer att lösa sig, bara jag får tid att jobba med det.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
petergarda
Medlem
Antal inlägg: 31
|
|
« Svara #25 skrivet: 2021-11-09 20:32 » |
|
Men kan du inte tillfälligt ställa om post-adressen till en online-test-tjänst typ requestbin eller liknande?
Tack för tipset! Tjänsten jag använde: http://ptsv2.com/Här kommer postdatan (det är för övrigt samma som jag har fått ut i databasen): Details ------- ID: 6720125189226496 Timestamp: 2021-11-09 19:20:47.229829 +0000 UTC Method: POST IP: 127.0.0.1:31059 Headers ------- X-Google-Apps-Metadata: domain=gmail.com,host=ptsv2.com Content-Length: 396 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Forwarded: for="213.65.114.233";proto=http Traceparent: 00-b22c96d1d0385dfd1123456a0b5d13-71c46099dbeb7762-00 X-Cloud-Trace-Context: b22c96d1d0385dfd123456a6a0b5d13/8197783435657049954 X-Forwarded-For: 213.65.yyy.xxx, 169.254.1.1 X-Forwarded-Proto: http Parameters ---------- 00002BD7F9BC00A4: 18980496.0 00002BD7F9BC00A6: 0.0 00002BD7F9BC02A7: 0.0 00002BD7F9BC03A7: 0.0 00002BD7F9BC04A0: 3446.0 00002BD7F9BC04A7: 0.0 00002BD7F9BC00A8: 0.0 00002BD7F9BC01A4: 1491129.0 00002BD7F9BC01A6: 234.7 00002BD7F9BC01A7: 0.0 00002BD7F9BC02A6: 235.5 00002BD7F9BC03A6: 235.4 00002BD7F9BC00A7: 65535.0 00002BD7F9BC02A4: 1203658.0 00002BD7F9BC03A4: 287470.0 00002BD7F9BC05A0: 3444.0 00002BD7F9BC06A0: 0.0 Body ---- No body Files ----- No files Multipart Values ---------------- No Multipart Values /Peter
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #26 skrivet: 2021-11-10 11:11 » |
|
Toppen, tack!
Har du möjlighet får du gärna kolla detta också så har jag ännu mer att gå på: Om du då bara har definierat de 4 givarna för Total system power, Total system reactive power, Total system apparent power och DC power, skickas inget alls då? Och om du sen lägger till ytterligare en givare förutom de 4 föregående, skickas bara 1/5 då?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #27 skrivet: 2021-11-11 10:14 » |
|
Hmm förresten, ser du skriver (min fetstil): Total system power e-logger värde: 16.17 Total system reactive power e-logger värde: 4.08 Total system apparent power e-logger värde: 9.21 DC power e-logger värde: 4.04
Betyder det att du hämtat värden från E-logger och inte från teckenfönstret på Logger 1010? Visas några givarfel i teckenfönstret på Logger 1010? Sådana givare som markeras med givarfel i Logger 1010 skickas inte över med HTTP-anrop. I så fall är allt vad gäller översändning av data som det skall, då behöver inte det felsökas mer.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
petergarda
Medlem
Antal inlägg: 31
|
|
« Svara #28 skrivet: 2021-11-11 12:01 » |
|
Japp, det visas error i loggers display och det är dessa värden som inte sickas via http heller. Det stämmer att jag ser dessa värden i webgränsnittet (är det det som kallas E-logger?) under "Givare" (men som sagt, inte i loggerns display)
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #29 skrivet: 2021-11-11 16:31 » |
|
Tack, synd att jag inte förstod det på en gång så hade vi sluppit lite huvudbry. Den logger du har, dvs hårdvaran, heter Logger 1010. E-logger heter webbtjänsten. E-logger får inte aktuella värden från loggern förän du definierat kanaler, och data som kommer in i kanalerna i E-logger har viss eftersläpning. De värden du ser i E-logger under "givare" är från när "uppdatera givarlista" klickades senast och är bara till för att ge vägledning om givartyp. Det som visas i teckenfönstret i Logger 1010 kan du alltid lita på är aktuellt.
Hursomhelst, då är det nog enkelt att fixa till detta. Hinner kanske inte imorgon men i början av nästa vecka.
|
|
|
Loggat
|