1  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Fel på tim pris hämtning? skrivet: 2023-02-17 17:34
Men nu verkar det stannat av igen, midnatt mellan fredag-lördag?
2  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Fel på tim pris hämtning? skrivet: 2023-02-17 09:09
Kanon, såg att det funkade nu, tackar! :-)
3  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / Fel på tim pris hämtning? skrivet: 2023-02-16 16:59
Vet inte om det blivit nåt knas med timpris hämtningen, har inte uppdaterats efter midnatt mellan onsdag-torsdag?
//Jens
4  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Felmeddelande på uppkoppling av logger 1010 skrivet: 2023-01-13 16:37
Tackar, funkade kanon nu! ☺️

Ok så det var mitt labbande med prisfunktionen som ställde till det?
Bra att det inte var något värre i alla fall.

Nu skall jag försöka koppla en utgång då till tim pris och se hur det går.
Vad är det som styr om man nu under utgångar lyckats skapa ett påslag sen att det är kopplat till elpriset? Är det under styrning som du skrev om?
5  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Felmeddelande på uppkoppling av logger 1010 skrivet: 2023-01-13 09:20
Har sedan en miljömodul där CO2 försvann i samband med uppdatering, kan man få tillbaka den på något sätt utan att radera allt och initiera den på nytt?

Uppdatering: raderade loggern så kom CO2 givaren tillbaka, däremot fick jag ett felmeddelande när jag skulle skicka tillbaka definitionerna... "Fel: Def. err 200", "Fel: Def. err 250" och "Fel: Def. err 253"  är det enda som händer...

Har provat att ominitiera (nolla) loggern en 15-20 ggr nu skulle jag tro... Jo jag skulle skapat ett nytt ämne egentligen, men felet dök upp när jag postat det första så då la jag på detta...
Felmedalandena kommer när man klickar på länken under Översikt. se nedan

Översikt
Att göra
FEL: Def. err 200.
Ingen definition för givare från extern datakälla har skickats till loggern sen klient-id ändrats, klicka här för att göra det.

Verkar inte gå någon trafik mer än när man lägger in ID:t (provade att klicka enter på loggern utan att ha klickat på ändra för nytt klient id) och då fick jag felmeddelande i loggern när jag sedan klickade ändra på nätet blev det ok hos loggern, så nån form av kontakt verkar det vara i alla fall.
Sista gången imorse när jag nollade loggern så försvann CO2 givaren igen, verkar hoppa till och från väldigt lätt.
Provade även pinga loggern (internt) och det svarar den på och gröna lampan vid ethernet kontakten blinkar men sen händer inget mer.

En extra fundering, såg just under konto att det står IP adress samt uppgifter enligt nedan:
Klienttyp   Logger 1010 Modbus version 221109
Senaste IP   207.189.202.68
LoggerSoft-ID   RENSHFLY

Medan IP adressen i routern säger 100.68.1.78, kan man ändra detta?


Mvh Jens
6  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Visning av elpris och timprisstyrning / SV: Hur lägger man till Wifi brytare för elstyrning pris? Samt fel uppkoppling. skrivet: 2023-01-13 09:13
Tack för svaret om el priset, då skall jag kolla det om jag får igång detta igen...

La ett nytt ärende på felet med uppkoppling, så kan vi ta detta där istället.  "Felmeddelande på uppkoppling av logger 1010"

/Jens
7  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Visning av elpris och timprisstyrning / Hur lägger man till Wifi brytare för elstyrning pris? skrivet: 2023-01-12 19:55
Hej,

Såg att vid senaste uppdateringen av 1010 loggern skulle man kunna lägga till reläer eller wifi brytare att styra efter elpriset.
Hittar dock inte hur man lägger till sådana, hur gör man?

Har sedan en miljömodul där CO2 försvann i samband med uppdatering, kan man få tillbaka den på något sätt utan att radera allt och initiera den på nytt?

Uppdatering: raderade loggern så kom CO2 givaren tillbaka, däremot fick jag ett felmeddelande när jag skulle skicka tillbaka definitionerna... "Fel: Def. err 200", "Fel: Def. err 250" och "Fel: Def. err 253"  är det enda som händer...

Mvh Jens
8  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Mätfel Inepro PRO380, mäter fel. skrivet: 2022-08-29 11:20
Jo jag trodde i det längsta att det var något sådant också som dålig kontakt, störningar på nåt vis från korsande kablar, modbus problem(från början).
Därför ödslade jag 2 dgr innan jag kopplade om och fick det svart på vitt, tyckte också det kändes som en utopi att nåt sånt skulle kunna hända.
Japp får hoppas på det för annars skulle jag bli väldigt konfundersam på vad som plötsligt har hänt Med glimten i ögat (blinkande)
9  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Mätfel Inepro PRO380, mäter fel. skrivet: 2022-08-29 10:59
Hej Andreas,

Det var så jag gjorde till slut efter att ha uteslutit störningar, jämförde värderna i tecken fönstren (förutom i Logger 1010) som är helt olika mot Eastronen mätaren. Trodde först att det var i Solaredge portalen (kommunikation eller liknande) som det blev fel så jag felanmälde där med.
Har haft Inepron först tillsammans med solpanelerna på utgången sedan Eastronen efter det resten av huset och kunde då se att det diffade en hel del. Och ju mer solen lyste desto mer såg huset ut att förbruka vilket var helt fel.
Satte till slut solpanelerna efter Eastronen igår mär jag testat allt och kunde då se att när de generarerade 2,5kw visada Inepron fortfarande 0?!
Just nu när de genererar ca 4,1kw visar Inepron att 1,61 går till huset med 2,48 exporteras, medan Eastronen visar att 3,6kw exporteras och 0,4 används vilket stämmer.
Sa till Rickard att den har dummat sig ibland redan från att den var ny ibland med att nån av värderna fryst (stått still på samma värde hela tiden) och krävt omstart = göras strömlös för att den skall börja mäta rätt igen.
Men Rickard skickar ner en ny till mig för att byta ut denna så skall det funka sedan.

 
10  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Mätfel Inepro PRO380, mäter fel. skrivet: 2022-08-28 14:38
Ser ut som det bara är exporten som visan fel, ej importen.
Däremot visas exporten mer fel ju större den är.
Har nu testat även med SDM630 så nu efter 2 dgr med tester är jag 10% säker att nåt är knas med Inepron.
När Inepron visar ,9kw in visar SDM630 2,8kw ut vilket stämmer mot växelriktaren.
11  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / Mätfel Inepro PRO380, mäter fel. skrivet: 2022-08-26 16:10
Hej,

Jag har fått ett myska fel med min mätare sen någon dag (vad jag vet),  att den tappar nån kw på vad jag exporterar dvs jag kan genom SDM630 mätaren se en förbrukning på några hundra watt men på grund av att Inepro mätaren redovisar fel till Solaredge växelriktaren så ser det ut som att det går kanske 2,7 kw tex men Eastron mätaren visar under 1kw?!
Fattar inte hur den kunnat börja göra så, har ni någon ide?
Vet att den fått spatt nån gång och att man då fått startat om den men det verkar inte funka nu,  har startat om den flera ggr nu.

Mvh Jens
12  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Data export funktionen i E-Logger visar konstigt på dagar skrivet: 2022-06-01 13:35
Amen tusan var det så enkelt!? Tackar, det ser genast mycket bättre ut Leende (smiley)
13  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Data export funktionen i E-Logger visar konstigt på dagar skrivet: 2022-06-01 11:35
Hej,

Får konstiga värden när jag försöker exportera dagar, blir bara bråkdelar av verkliga värden, visar typ 0,345 istället för 8,28 och 0,425 istället för 10,2 de sista 2 dagarna i maj tex.
Däremot fungerar det när jag exporterar per timme.
Vad kan detta bero på?

Mvh
Jens
14  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Taggiga grafer skrivet: 2021-03-03 13:05
Jo man tycker ju det borde vara rätt så lika. För det borde väl inte störa om man tex har ingång 1 på loggern från en elämätare och ingång 2-3 från en annan mätare? Även om 12v från loggern går till båda?
Finns det något sätt att kolla om den är galvaniskt isolerad?   
15  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: En fas på PRO380 fastnar på lågt värde och mäter fel skrivet: 2021-03-03 12:58
Japp det är den, däremot oskärmad om det kan ha betydelse?