Titel: Momentanvärde i UDP-data Skrivet av: Mikael_Therell skrivet 2022-04-11 09:14 Hej
I manualen till logger 2020 skriver ni: "För pulsingångar skickas momentanvärde för effekt eller flöde, inte räknade pulser" Jag antar att momentanvärde innebär den genomsnittliga effekten/flödet sedan förra meddelandet. Dock så kan momentanvärde läsas som att det är beräknat under en kortare tidsrymd (ner till tiden mellan 2 pulser) så därför önskar jag ett klargörande. I övrigt så fungerar det utmärkt att få data via UDP in i Home assistant :) //Knappen Titel: SV: Momentanvärde i UDP-data Skrivet av: Rickard skrivet 2022-04-11 09:54 Jag vet inte exakt hur det går till, men principen, medelvärde under 10 sekunder, och det filtreras sedan med tidigare medelvärden för att låg förbrukning/få pulser inte skall ge ett fladdrande effektvärde.
Andres kan kanske ge mer input när han läser, eller rätta mig om jag har fel. Titel: SV: Momentanvärde i UDP-data Skrivet av: Andreas skrivet 2022-04-12 09:07 Hej!
Ja precis, det som skickas är ett medelvärdesbildat momentanvärde, samma som visas på displayen. Har för mig att tiden varierar lite med pulstal och mätartyp. |