Titel: E-logger - Beräknad kanal COP - gränsvärde
Skrivet av: Jarmo skrivet 2010-11-24 18:44
Undrar vad man skall skriva in för gränsvärde på beräknad kanal COP? Har ställt in 1000 W  :-\ men vet igentligen inte vad gränsvärdet gör  ??? Ser att det blir skillnad i grafen.


Titel: SV: E-logger - Beräknad kanal COP - gränsvärde
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-28 08:55
Gränsvärdet skall sättas strax under den effekt pumpen har när den är aktiv. När ineffekten är under gränsvärdet sker ingen beräkning.


Titel: SV: E-logger - Beräknad kanal COP - gränsvärde
Skrivet av: Jarmo skrivet 2010-11-28 17:00
Okej då förstår jag ;). Tack  !