Skrivet av: Göran F skrivet 2020-02-15 11:22
Har idag kabel till givare och nätverkskabel klamrat på vägg.
Ska renovera och då rörlägga kablarna.
Kan man ha en vanlig nätverkskabel cat.5 och tretrådig givarkabel i samma rör utan risk för störningarna åt endera hållet?
Kopplat till Logger 2020


Titel: SV: Nätverkskabel och givarkabel i gemensamt rör
Skrivet av: Rickard skrivet 2020-02-16 06:52
Det borde inte vara några problem.


Titel: SV: Nätverkskabel och givarkabel i gemensamt rör
Skrivet av: Göran F skrivet 2020-02-16 09:57
Följdfråga:
Lägga röret, med nätverkskabel o givarkabel, intill rör med tråd för befintlig el, vilket är enklast.
Eller ska jag borra nytt och få ett avstånd emellan?


Titel: SV: Nätverkskabel och givarkabel i gemensamt rör
Skrivet av: Rickard skrivet 2020-02-17 07:20
När det gäller denna typ av nät är det svårt att säga något helt säkert, vill du vara absolut 100% säker på att det skall bli störningsfritt kanske du skall dra ett separat rör för alla tre kablarna, men jag kan väl säga så pass mycket att det är väldigt sällan vi hör att det är problem med störningar.
Vet inte om Andreas har mer att tillföra här?
Det jag vet är att det varit problem att ha 1-wirebuss och pulsgivarsignaler delade i samma CAT5-kabel, alltså på olika par i kabeln - det avråder vi absolut ifrån.


Titel: SV: Nätverkskabel och givarkabel i gemensamt rör
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-02-17 08:50
Precis, det som är störkänsligt är pulsingångarna på loggern så de kablarna måste dras separat, men onewire-givarkablar brukar inte vara problem att dra nära vare sig el eller nätverk.

En annan historia är att det kan vara nackdel att dra kablar nära varandra ur åskskyddssynpunkt, framför allt om man bor mer ensligt till, då brukar man prata om minst 1 dm avstånd för att undvika överslag.


Titel: SV: Nätverkskabel och givarkabel i gemensamt rör
Skrivet av: Göran F skrivet 2020-02-17 09:52
Tack.
Då prioriterar jag kvaliteten före latheten och borrar  ;)