OM jag hittat rätt givare på e-bay så är den -1 till 10 bar.
I så fall blir formeln som följer:
En tryckgivare ger 0V vid -1 bar och 5V vid 35 bar. Skalfaktor blir då (35+1)/100=0,36 och offset -1.
Så tror jag i alla fall att det blir.
I ditt fall blir området 1-5 V (du måste droppa strömmen över ett 250 ohm motstånd för att få en spänning på ingången).
Och då borde det bli som följer:
Spänning för 0% (endast analog ingång) - här anges den spänning mellan 0-4V som skall motsvara 0%.
= 1 voltSpänning för 100% (endast analog ingång) - här anges den spänning mellan 1-5V som skall motsvara 100%.
= 5 VoltSkalfaktor - här anges en skalfaktor mellan 0,01-1000 för att räkna om värdet från 0-100% till lämpligt mätområde för ingångens insignal. = (Vid 0-10 bar) 0.35
Offset = 0
Du kan väl prova det i alla fall.
Inkopplingen :
http://www.logger3030.se/analoga-ingangar-adc/Här kan du köpa 250 ohm precisionsmotstånd:
https://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/243-250-ohm-resistor.html?search_query=250&results=9