Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: nibdk skrivet 2022-02-13 12:55



Titel: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-02-13 12:55
Jeg har installeret en logger 1010.
Jeg logger to elmätere, både har en puls pr. kWh.

PD 2, Räknare går från 1320 til 1507 kWh på et dygn. Så pulsfunktionen fungerer bra.
Värde vises aldeles for lågt. Max värde 0.7, medel 0.04.

PD 3, Räknare från 904 til 989 kWh.
Max 0.02, medel 0.01.

Både givare er defineret til 1 puls pr. kWh.

Hur fixer jeg felet på värdet?




Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-02-14 07:16
Hej
Jag har aldrig hört talas, eller sett, en elmätare med 1 puls/kWh.
Kolla igen så det inte står 1 puls/Wh eller nåt liknande.


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-02-14 17:37
Sorry, mit fel.

Det er to värmemätare med 1 puls/kWh.
Kanaltyp har jeg valgt: elförbrukere.
Givare typ: energi


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-02-14 17:44
Hoppas det går at se inställingerne på bilderne.

https://photos.google.com/photo/AF1QipN8OYKO3N5lFBi1PBl26KRPoYvNM5c1_dVQIdM (https://photos.google.com/photo/AF1QipN8OYKO3N5lFBi1PBl26KRPoYvNM5c1_dVQIdM)
https://photos.google.com/photo/AF1QipOzL506FM7BKdqtEzglcmMN7WWQ1ADTHAUHT3k (https://photos.google.com/photo/AF1QipOzL506FM7BKdqtEzglcmMN7WWQ1ADTHAUHT3k)
https://photos.google.com/photo/AF1QipPOrCwfOc4KyFaeo61QeY055FlRVABmYzdJ_MA (https://photos.google.com/photo/AF1QipPOrCwfOc4KyFaeo61QeY055FlRVABmYzdJ_MA)


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-02-15 07:51
Hej!

Nej jag kan tyvärr inte se bilderna, står bara "404. Det har uppstått ett fel."

Vad är det för fabrikat och typ på värmemätarna?

Är pulsutgångarna inbyggda i mätarna, eller är det ett tillbehör? Om tillbehör, vad har det för typbeteckning?


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-02-15 17:37
Jeg kanske skal forklare lite mer.

Jeg kom från en logger 2020 med disse exakt to mätere. Det har fungeret siden 2016.
Jeg skiftede til en Logger 1010 och så kom problemet. Jeg gjorde det tyvärr forkert och raderede alle kanaler och gamle data.
Jeg har lavet to nye kanaler, både typ "elforbrukere".
Givare er defineret som typ "energi" 1 puls pr. enhet.

Pulssignal från både kommer ind i E-logger med rätt antal pulser pr. dygn, det motsvarer det antal kWh jeg kan läse direkt på mäterne.
Visning på E logger er falsk efter jeg har skiftet til Logger 1010, tallet er aldeles for lite.

Eksempel, jeg får 120 pulser pr. dygn på mäter 2. Det motsvarer 120 kWh.
På E-logger vises max 0.4 kW, jeg ved max från tidligere er ca. 15kW.

Så pulserne logges korrekt i E-logger, men visningen er forkert.

Hoppas bildarne fungerer nu.
https://photos.app.goo.gl/daePEWuqLjruwdWc9 (https://photos.app.goo.gl/daePEWuqLjruwdWc9)
https://photos.app.goo.gl/cFxW1PEuspp6eSqq8 (https://photos.app.goo.gl/cFxW1PEuspp6eSqq8)
https://photos.app.goo.gl/mcA22wewZ7CuSv1H7 (https://photos.app.goo.gl/mcA22wewZ7CuSv1H7)


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-02-16 09:52
Då förstår jag. Hur ser det ut i displayen på Logger 1010 när du tittar på momentaneffekten för PD2/PD3, är värdet alldeles för lågt där också?


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-02-16 18:01
17:08 , PD3 viser 154 i display på logger. Viser 0.154 i graf i E logger.

https://photos.app.goo.gl/Zp4j9KFsmPfQwhgPA (https://photos.app.goo.gl/Zp4j9KFsmPfQwhgPA)
https://photos.app.goo.gl/efRdCwbQCT3u8B76A (https://photos.app.goo.gl/efRdCwbQCT3u8B76A)


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-02-17 09:42
Tack. Ja då är det samma, det ena är ju watt och det andra kW. Jag skall köra lite tester på detta, återkommer nästa vecka.


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-07 10:36
Hej!

Ursäkta att det dröjt så, men nu har jag kört testerna här och kan bekräfta att det är fel. Jobbar på en lösning inom kort.


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-07 12:38
Hej!

Nu bör detta vara åtgärdat. Tack så mycket för att du sade till!

Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och uppdatera till 220307.

Denna mjukvaruversion innehåller ett förändrat dataformat (för att stödja Modbus TCP/LoraMesh), så efter uppdateringen kommer loggern att nollställas automatiskt. Det betyder att du behöver gå in i inställningsmenyn i Logger 1010 och ändra till driftläge "E-logger" igen. Skriva in nytt id på loggern i Inställningar->Konto->Klient i E-logger. Och sedan följa "Att-göra"-guiden på översiktssidan E-logger för att skicka om definitioner för givare, kanaler osv. till loggern. Alla tidigare inställningar skall finnas kvar, du behöver bara klicka dig genom stegen.


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-03-12 18:36
Tak Andreas

Jeg har uppdateret och nu fungerer det.

Niels


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-14 09:03
Tack för att du bekräftade att det fungerar!


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-03-16 18:26
Tyvärr kan jeg se at min logning af pellets, defineres som fastbränsle med 177 pulser pr kg pellets viser mycket mindre end normalt.
Det indtraf samtidig med jeg uppdaterede mjukvaren.

Skal jeg bare programmere annet antal pulser pr kg eller har du en ide?


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-17 15:48
Hej,

Ja det verkar inte bättre än att det blev ett följdfel, beklagar det. Förhoppningsvis skall det nu vara löst. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och uppdatera till 220317.


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-03-27 14:30
Jeg har uppdateret, jeg ser ingan skillnad. Måske man genstarte logger 1010?


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-28 13:58
Det borde ha fungerat direkt. Tittar på det ett varv till och återkommer.


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-04-01 14:39
Hej,

Tror jag hittat felet nu, där var olika beräkningar för display och loggning, hade missat den sista. Så nu borde det kunna fungera bättre. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och uppdatera till 220401.


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: nibdk skrivet 2022-04-02 13:09
Det ser ut som om det fungerer nu, mange tak.


Titel: SV: värde elmätere vises forkert
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-04-04 15:11
Tack så mycket för återkopplingen! Beklagar trasslet.