Modbus-stöd för Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 frekvensomriktare
«
skrivet:
2021-10-13 12:26 »
Hej,
Vi har en Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 frekvensomvandlare som vi skulle vilja koppla in till vår Logger3030 pro. Frekvensomvandlaren har en Modbus utgång/ingång men det finns så klart inte stöd för den i Logger3030 (iaf inte enligt manualen). Är det möjligt att lägga till modbus-stöd för den här typen av hårdvara (jag misstänker att antalet intressenter inte är riktigt lika stort som för vanliga elmätare;)?
/Johan
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4059
SV: Modbus-stöd för Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 frekvensomriktare
«
Svara #1 skrivet:
2021-10-18 08:51 »
Hej!
Behöver titta närmare på det innan jag kan svara. Vilka parametrar är det ni är intresserade av att läsa ut?
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
saltisslalom
Medlem
Antal inlägg: 7
SV: Modbus-stöd för Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 frekvensomriktare
«
Svara #2 skrivet:
2021-11-25 11:42 »
Hej Andreas, ledsen att jag inte svarat på ett tag!
Jag är i första hand intresserad av att kunna läsa värdet på hur effekt. Vilken information behöver du ha för att kunna avgöra om det går att implementera stöd för den?
/Johan
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4059
SV: Modbus-stöd för Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 frekvensomriktare
«
Svara #3 skrivet:
2021-11-30 15:42 »
Hej!
Det är halvknepigt att ordna sånt här på distans. Men vi kan göra ett försök. Jag har mailat dig lite instruktioner och så får vi i så fall ta det vidare via mail.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...