Var inte hemma idag och såg genom datorn att soldatorn inte funkade som den skulle. PANIK temperaturen ökade och ökade genom att pumpen inte gick igång, vad göra när man 4 mil hemifrån. Jo soldatorn behöver slås av och på igen, den har blåskärmat vilket innebär att den slår ifrån automatiskt vid för hög temp. Finns det något komplement till Logger 2020 som man skulle kunna slå av och på en 220 stickpropp typ? Har läst lite om utbyggnadsmoduler där man skulle kunna slå av och på men är inte riktigt hemma på detta området.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #1 skrivet: 2011-04-16 07:52 » |
|
Med en A/DMIQ-modul, och ett externt relä kan man göra t.ex. det du vill, via webtjänsten. Eller om du matar din soldator med lågspänning kan du dra matningen direkt över reläutgången på modulen.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
frin
Medlem
Antal inlägg: 80
|
|
« Svara #2 skrivet: 2011-04-16 08:42 » |
|
Va inne på och kollade på den modulen verkar va det som skulle passa mig. Men får nog läsa på lite, kan man änvända samma nät som man kör givarna på? eller måste man dra en separat tråd just för reläerna? Klart det bästa är ju att kolla upp varför soldatorn blåskärmade!Tack för svar.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Rickard
|
|
« Svara #3 skrivet: 2011-04-16 11:24 » |
|
Du behöver en separat kabel mellan logger och modul.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
frin
Medlem
Antal inlägg: 80
|
|
« Svara #4 skrivet: 2011-04-16 18:58 » |
|
Aj då, det ville jag inte höra! Börjar inte rota med att dra 40 meter kabel i kulvertgraven igen (har tomrör). Får bli en annan lösning funderade bara på ren hardcore-timer som stänger av och på 1 gång per dygn. Men i dag tickade den igång som vanligt, avvaktar och ser.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #5 skrivet: 2011-04-17 09:06 » |
|
Blir osäker över riktigt hur du menar "måste man dra en separat tråd just för reläerna". Kablar till själva reläerna måste vara separata men inte till IO-modulen.
Vad är det för slags kabel du dragit i din kulvert? Är det en treledare kan den används för att koppla in en IO-modul, det som behövs är 12V, gnd och data. Sen kan du även koppla temperaturgivare i tvåtrådsläge mellan gnd och data på samma kabel.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
frin
Medlem
Antal inlägg: 80
|
|
« Svara #6 skrivet: 2011-04-19 20:09 » |
|
Ok, lite otydlig kanske, separat tråd menar jag från panncentral till IO modul. Just nu har jag 4 tråd kabel använder 3 till givarna från panncentral till hus där loggern sitter.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
|
pethson
Medlem
Antal inlägg: 41
|
|
« Svara #8 skrivet: 2011-04-28 14:30 » |
|
Jag har gjort en fuling just med 4-tråd där jag vill ha både 3-tråds givare och en HTMIQ för höga temperaturer. Där kopplade jag 3,4,5 och 6. Använder alltså +5V från sensors 1 för att driva sensorerna på sensors 2. Är väl inte tänkt så, men det funkar för mig. Borde väl även fungera med 3-trådar och att sätta en 7805, om pinne 4 orkar driva den oxå.
///Peter!
|
|
|
Loggat
|
Peter Nordin Har Direkt-el -76, frånluftsväxlare -86 och luft/luft pump -96...
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #9 skrivet: 2011-04-28 16:44 » |
|
Det är inte alldeles lyckat driva moduler med loggerns 5V. 5V är redan ganska hårt lastad, risken är att livslängden på loggern förkortas om den får driva alltför mycket. En högtempmodul är dock alls inte lika illa som en IO-modul, den sistnämnda förbrukar 10 ggr mer när bägge reläer är aktiverade. (Är för övrigt osäker på om reläerna fungerar pålitligt eller ens dras om IO-modulen körs på 5V.)
Har man få ledare är det bästa, lite som du är inne på, att köra ut 12V och ta ner spänningen med en 7805 där det behövs.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
pethson
Medlem
Antal inlägg: 41
|
|
« Svara #10 skrivet: 2011-04-28 16:57 » |
|
Kanske ett missförstånd. Jag använder pinnarna 3 - +5v 4 - +12v 5 - gnd 6 - data
Så 4,5 och 6 driver min HTMIQ, så den får +12V som den skall, men för att få en 3-tråds slinga för sensorerna på "sensor 2" lånar jag +5v från "sensor 1" (pinne 3). Visst om man slänger på en väldig massa sensor på båda kanalerna så gissar jag att det kan bli problem, men med bara några sensorer inkopplade funkar det utan problem. Vet inte hur många sensorer man kan hänga på per slinga?
///Peter!
|
|
|
Loggat
|
Peter Nordin Har Direkt-el -76, frånluftsväxlare -86 och luft/luft pump -96...
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #11 skrivet: 2011-04-28 17:12 » |
|
Ah jo jag missförstod dig, ja så kan man göra. Fast jag förstår inte riktigt varför du inte helt enkelt kör sensorerna i tvåtrådsläge? Hur mycket man kan hänga på per slinga beror egentligen helt och hållet på hur slingorna ser ut dvs. kabeltyp, längd och antal förgreningar.
|
|
|
Loggat
|