E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: jaer skrivet 2012-07-27 12:03



Titel: Tempsensor Dallas vid tempraturer överstigande 125 grader
Skrivet av: jaer skrivet 2012-07-27 12:03
Hej

Jag har haft stagnation i solpanelsystemet ett par gånger pga fel och har då noterat att tempsensor på taket loggar noll grader i systemskissen när tempraturen överstiger 125 grader, cirkpumpen verkar ändå fortsätta att gå. Är detta riktigt (by design) eller har jag något fel?

Övriga inställningar är enligt nedan:

Tillslag 5 grader
Frånslag 2 garader
Skydd S 100 grader
Skydd TN 85 grader
Skydd TÖ 95 grader
Hyst 4 grader
Skydd Prio Tank


Mvh Janne






Titel: SV: Tempsensor Dallas vid tempraturer överstigande 125 grader
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-07-27 14:36
Det låter korrekt. Vid skyddsprioritet tank går pumpen så länge inte temperaturerna för Skydd TN eller Skydd TÖ överskrids i tanken.


Titel: SV: Tempsensor Dallas vid tempraturer överstigande 125 grader
Skrivet av: jaer skrivet 2012-07-27 17:37
Ok, men ska den verkligen logga 0 grader? borde den inte logga 125?

/Janne


Titel: SV: Tempsensor Dallas vid tempraturer överstigande 125 grader
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-07-29 16:10
Det går inte utläsa från en dallasgivare om den utsätts för mer än 125 grader eller om det är något annat fel. Internt i loggern görs vidare ingen skillnad på givarfel i själva givaren och annat som till exempel kommunikationsfel eller kabelbrott. Allt tolkas som givarfel.

Givarfel hanteras olika vid loggning (det som sparas och visas i grafer) och när det gäller visning av aktuellt värde i systembilden. Vid loggning sparas ingenting vid givarfel, det blir alltså tomrum i grafen under den tid felet varat. I systembilden visas 0 vid fel. Visst skulle det vara bättre om det i systembilden stod "fel" med ilsket röd text istället. Det kanske kan komma på sikt.

Men systembilden är väl kanske inte det bästa sättet bli varse fel, det kan gå ganska länge mellan gångerna någon tittar på den. Bättre då definiera upp givarfelslarm och få epost eller sms vid fel.

För att till sist gå tillbaka till det här med 125 grader, egentligen bör inte dallasgivare utsättas för temperaturer högre än 125°C, de är alltså inte helt optimala till solfångare.