Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Lars52 skrivet 2016-02-23 14:01



Titel: Elmätar inkoppling
Skrivet av: Lars52 skrivet 2016-02-23 14:01
Nu gäller frågan inte loggning utan inkoppling av själva elmätaren. Det är 3 faser in och Neutral (nolla), nu har jag en jordfelsbrytare (JFB), men alla förbrukare ligger inte över JFB, tex värmepatronen.
I och med detta, får jag en delad nollskena, alltså 2 nollor på utgången, en för JFB kretsen och en för den oskyddade, tänker lägga in nollan på inkommande nolla till JFB (samma som den oskyddade delen), är detta rätt tänkt? 


Titel: SV: Elmätar inkoppling
Skrivet av: Rickard skrivet 2016-02-24 04:25
Jag förstår inte riktigt hur du menar, kan du rita?


Titel: SV: Elmätar inkoppling
Skrivet av: Lars52 skrivet 2016-02-24 17:15
Hej, bif bild ger uppkopplingen med en oskyddad och skyddad krets, kWh mätaren kopplas in direkt efter huvudbrytaren (innan delning ) och matas med den oskyddade N/PE.

Detta är lösning men tack för intresset.  :)



(https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=82842&d=1299201341)


Titel: SV: Elmätar inkoppling
Skrivet av: Rickard skrivet 2016-02-25 08:23
Mmm, det var det jag hade tänkt föreslå, men det var svårt att dra några slutsatser från ditt första inlägg huruvida det var möjligt eller ej.